Step 7 Status: Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden

SIMREU

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine vorhandene Steuerung um eine DI / DO Baugruppe erweitert und diese natürlich auch in der Hardware eingebaut.
Dabei ist folgender Fehler aufgetreten (siehe Bild Baugruppenzustand). Die CPU erkennt aber keinen Fehler.

Bereits versucht:
Rückwand-Bus-Stecker ausgetauscht
Andere Baugruppe eingebaut.
Steckplatz der Baugruppe geändert.

HBO_HS_1.JPG

HBO_HS_2.JPG

Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee. ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe.:-(
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Simreu,

Sehe deine Bilder nicht.
um was handelt es sich ET200s Karten auf dem 300/400Rack?
wenn ET200 hast du den endterminalblock gesetzt?
 
Hallo,
Aus dem:
-------------------------------------------
Datenblatt 6ES7315-2AH14-0AB0
> Baugruppen je Baugruppenträger, max. 8
---------------------------------------------------------

Gilt das möglicherweise auch für die Anzahl der Baugruppen auf dem Hauptrack?


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der baugruppenträger ist der rahmen ist das hauptrack.
du kannst dort bis platz 11 baugruppen stecken. brauchst du mehr musst du einen weiteren rahmen benutzen und eine IM zum verbinden der beiden racks nutzen.

das ist auf jeden fall nicht dein Problem hier
 
.. > Baugruppen je Baugruppenträger, max. 8..
Mit acht Stück sind die Steckplätze 4 bis 11 gemeint. Die Steckplätze 1 bis 3 sind für Netzteil, CPU und IM reserviert.

Btw, wenn man mehr Steckplätze benötigt, ist auch eine Anschaltung über Profinet interessant, sofern man eine PN-CPU als Controller einsetzt. An einer IM153-4PN kann man bis zu zwölf S7300-Baugruppen betreiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PIN am Stecker vom Rückwandbus verbogen?
Baugruppe defekt?

Was kommt wenn Du die Daten aus der Steuerung ausliest?
Aber vermutlich findet die CPU die Baugruppe auch dort nicht.
 
Hallo,

-Rückwandbus Stecker wurden ausgetauscht
-Bestellnummern wurden überprüft
-defekt der Baugruppe wurde durch baugleiche BG ausgeschlossen

... leider bis jetzt kein Erfolg :-|
 
Dafür daß Du Dich hier in 5 Tagen erst zum zweiten mal an der Diskussion Deines Problems beteiligst, könntest Du ruhig etwas mehr auskunftsfreudiger sein...
Oder möchtest Du noch bis Weihnachten weiterhin erfolglos bleiben? ;)

1. Was ergab der Test, der Dir im Beitrag #7 empfohlen wurde?
2. Was passiert, wenn Du die Baugruppe DI16xDC24V vom Steckplatz 8 entfernst und dafür die DI8/DO8 steckst?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider kann ich die Vorschläge aus betrieblichen Gründen nicht immer sofort testen ;)

Nachdem die beiden BG miteinander getauscht wurden ist die Simatic NET nicht mehr in RUN gelaufen. Es wurde keine Baugruppe mehr erreicht.
 
Ich glaub' Du drückst Dich absichtlich unverständlich aus?

Kannst Du Dir nicht wenigstens halb so viel Mühe geben wie wir?

Oder suche Dir in Deiner Firma einen E-Mensch, der strukturiert und planvoll vorgehen kann. Es sollte doch mit ein paar Baugruppen-Tausch-Aktionen festzustellen sein, ob die neue BG oder die CPU oder der Programmierer einen Defekt haben.

Harald
 
Guten Morgen,
Vielen Dank für den sachlichen und professionellen Beitrag!! Der Defekt des Programmierers konnte durch einen tausch ausgeschlossen werden.

Für alle anderen fasse ich nochmal zusammen.

- Rückwand-Bus-Stecker ausgetauscht => keine Änderung
- Andere Baugruppe des gleichen Typs eingebaut. => keine Änderung
- Steckplatz der Baugruppe geändert. => Nachdem die beiden DI / DO BG miteinander getauscht wurden ist die Simatic NET nicht mehr in RUN gelaufen. Es wurde keine Baugruppe mehr erreicht.
- Bestellnummern wurden verglichen. => Alles richtig
- Die maximale Anzahl von BG ist nicht erreicht.
- PIN's von BG an der Rückseite waren nicht verbogen.
- CPU und Speicherkarte wurde gegen gleiche getauscht. => keine Änderung


Wünsche noch einen angenehmen Tag und hoffe es hat noch jemand eine gute Idee.

Gruß
SIMREU
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich glaube zu 99% daß die DI8/DO8-Baugruppe einen Defekt hat. Auch obwohl Du das ausgeschlossen hast.
Du kannst ja noch zur Sicherheit nur die CPU und nur die eine Baugruppe zusammenstecken. Oder die Baugruppe in eine andere Anlage stecken, wo schon eine funktionierende DI8/DO8 drin ist.

Du kannst auch mal den Siemens Support anrufen. Vielleicht gibt es ein Firmware-Problem oder eine Baugruppen-Unverträglichkeit?

Wünsche frohe Ostern. :D

Harald
 