Step 7 Werte aus DB von andere CPU nur lesen, ohne Verbindung zu projektieren

mzva

Level-1
Beiträge
144
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

sollte aus einer 1.CPU315-2DP mit CP343 einige Werte aus einem DB "abholen" und in eine andere Station 2.CPU315-2DP mit CP343 zu transferieren.
Bis jetzt habe ich immer mit Put/Get oder AG-Send/AG-Recv gearbeitet, Projektierung im Netpro, Hardware Download nötig.
Leider kann ich die 1.CPU nicht stoppen um die Netpro verbindungen zu aktualieren.

Frage: gibt es seine Möglichkeit von der 1.CPU Werte nur zu lesen ?(DB Bereich ist bekannt).
Beide CPU sind im selben Netzwerk.

Besten Dank schon im Voraus für die Mühe.

mzva
 
Also wenn die 2.CPU sich per GET die Daten aus der CPU1 holt, musst Du in der CPU1 garnix, auch nicht in Netpro, projektieren...

Oder mit TCON/TSEND/TRCV musst Du nirgends in Netpro projektieren

Gruß.
 
Zurück