Sonstiges LOGO v8 Verbindung nicht mglich, Passwortabfrage

b_stromberg

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich möchte eine Siemens LOGO8 ( 0BA8 ) mit LOGO!Soft Comfort Ver.8.0.0 programmieren, dabei habe ich folgendes Problem: Wenn ich das Programm übertragen will und die IP-Adresse der LOGO eingegeben habe, kommt nach kurzer Zeit ein Fenster zur Passwortabfrage (obwohl ich nie ein Passwort gesetzt habe). Wenn ich das Feld leer lasse und auf OK klicke, kommt für kurze Zeit wieder das Fenster "Verbindung mit BM wird hergestellt...", und ein paar Sekunden später die Meldung "HTTP Authentifikation gescheitert. Möglicherweise falsches Passwort".
Auf der LOGO ist kein Programm und kein Passwort gesetzt, und als ich unter Datei -> Eigenschaften -> Online-Einstellungen ein Passwort einstellen wollte, kam wieder die Passwortabfrage...
Der Verbindungstest LOGO <-> PC funktioniert und die IP-Adressen sind im gleichen Subnetz.

Habt ihr eine Idee, wie ich das beheben kann?

Gruß,
Bernd
 
Zuletzt bearbeitet:
Es dürfte sich um das standardmäßig vorhandene Admin-Passwort handeln, mit dem der generelle Zugriff auf die LOGO kontrolliert wird.

Im Handbuch wird das im Kapitel 3.5 auf der Seite 63 behandelt. Die Siemens-Voreinstellung nutzt das Passwort: "LOGO".
 
Eine Frage ist mir dazu noch eingefallen, ist es auch möglich das Administratorkennwort komplett zu deaktivieren? Für die Testphase ist es auf Dauer recht nervig, das jedes Mal einzugeben...
Im Handbuch hab ich dazu nichts gefunden
 
Hast du mal probiert, ein neues zu vergeben, welches nur aus Leerzechen besteht bzw. dem leeren Editierfeld?
 
Aber in der Online Hilfe..., ;)

unter der Zugriffskontrolle. Siehe Anhang.
 

Anhänge

  • LOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe S. 84-86 Zugriffskontrolle.pdf
    290,2 KB · Aufrufe: 157
Dort kann ich das PW aber nur verändern, wenn ich gar nichts eingebe kommt die Meldung Leeres Passwort nicht zulässig.
Auch interessant: Wenn ich den Haken Passwortschutz für Remote-Zugriff herausnehme (unter Extras -> Übertragen -> Zugriffskontrolle -> Fernzugriff ), kommt trotzdem jedes Mal wenn ich ein Programm auf die LOGO übertrage die Passwortabfrage :confused: Anscheinend ein Bug in der Software. Oder könnt ihr die Abfrage komplett unterbinden (und ich bin nur zu blöd:D) ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wie bekomme ich das Passwort aus dem Programm?
„LOGO“ ist es nicht. (nicht mehr)
Ich habe das Programm im Original vorliegen und kann es immer einmal in die Logo hochladen.
Bei jeder Änderung muss ich die Logo erst auf Werkseinstellung rücksetzen und kann dann das geänderte Programm hochladen.
Damit lade ich aber wieder das Passwort hoch das ich nicht kenne.
Das ist so sehr lästig …
Der Programmierer ist nicht mehr bei uns, die Rechte am Programm sind aber uns bzw. dem Endkunden.
Neu setzen im Programm geht wohl nur wenn man das alte kennt.
Alternativer versuch wäre alles in ein neues Projekt zu Kopieren ob das geht … ???
 
Alternativer versuch wäre alles in ein neues Projekt zu Kopieren ob das geht … ???
Geht schon, erfordert aber meistens Nacharbeit, weil z.B. Verweise auf Bausteine in Meldetexten nicht mitkopiert werden.

Aufgetrennte Parameterverweise müssen einmal wieder verbunden werden, damit sie korrekt funktionieren. Anschließend können sie wieder getrennt werden.

Glaub', da war noch Einiges mehr, was nicht mit kopiert wird. Fällt mir aber jetzt adhoc nicht ein.
Also auf jeden Fall Original und Kopie genau vergleichen, damit nichts vergessen wird.
 
Ich danke euch ….
Mein Problem ist gelöst …. Nach 2h Passwortsuche habe ich es gefunden
In einem anderen Projekt von dem ex Kollegen hab ich es gefunden … doch gut wenn jemand immer das gleiche verwendet :p

Was ich aber nicht versehen kann:
Warum nimmt man da keine kleine SPS das ist doch viel übersichtlicher (selbst mit TIA schöner)

Verwendete Ressourcen:
Funktionsblöcke 172/200
REM 88/250
Digitaleingänge 13/24
Digitalausgänge 12/16
Merker 16/27
Analogeingänge 1/8
Textbox 22/50
Textinhalt 23/50
Analogausgänge 1/2
Programmzeilenspeicher 2136/3800
Blocknamen 68/100
Analoge Merker 5/6
Cursortasten 3/4
Schieberegister 0/1
Schieberegisterbits 0/8
Offene Klemme 16/16
LOGO! TD-Funktionstasten4/4
 
Was ich aber nicht versehen kann:
Warum nimmt man da keine kleine SPS das ist doch viel übersichtlicher (selbst mit TIA schöner)
Das dürfte Ansichtssache und auch eine Preisfrage sein.

Und bei 200 Funktionsblöcken ist das vermutlich 'ne 0BA6. Die war aktuell, als die S7-1200 und TIA erst auf den Markt kamen. Da war TIA nun wirklich alles andere als schön.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Logo 6ed1052-1fb08-0ba0

Hallo zusammen,

Beitrag von "b_stromberg" vom 6.3.2016

Hallo!
Ich möchte eine Siemens LOGO8 ( 0BA8 ) mit LOGO!Soft Comfort Ver.8.0.0 programmieren, dabei habe ich folgendes Problem: Wenn ich das Programm übertragen will und die IP-Adresse der LOGO eingegeben habe, kommt nach kurzer Zeit ein Fenster zur Passwortabfrage (obwohl ich nie ein Passwort gesetzt habe). Wenn ich das Feld leer lasse und auf OK klicke, kommt für kurze Zeit wieder das Fenster "
Verbindung mit BM wird hergestellt...
", und ein paar Sekunden später die Meldung "
HTTP Authentifikation gescheitert. Möglicherweise falsches Passwort
".
Auf der LOGO ist kein Programm und kein Passwort gesetzt, und als ich unter Datei -> Eigenschaften -> Online-Einstellungen ein Passwort einstellen wollte, kam wieder die Passwortabfrage...
Der Verbindungstest LOGO <-> PC funktioniert und die IP-Adressen sind im gleichen Subnetz.

Habt ihr eine Idee, wie ich das beheben kann?



habe das gleiche Problem wie b_stromberg.
Bei mir funktioniert es allerdings nicht mit dem Passwort "LOGO". In der Logo funktioniert das Administrator Passwort LOGO
Meine Logo: 6ED1052-1FB08-0BA0
Meine Software: LOGO Soft Comfort V8.0

Vielleicht kann mir jemand helfen

Gruß
Anton
 
Zuletzt bearbeitet:
Meine Logo: 6ED1052-1FB08-0BA0
Meine Software: LOGO Soft Comfort V8.0

Die Logo mit der Bestellnummer 6ED1052-1FB08-0BA0 ist eine aktuelle Logo!8.2. Sie ist in der Geräteauswahl eine LOGO!8.FS4.
Zu Programmieren und zur Programmübertragung benötigst du mindestens LSC V8.1. In LSC V8.0 kannst du eine keine LOGO!8.FS4 auswählen, weil es sie in V8.0 noch nicht gibt.
Willst du den vollen Umfang der Logo!8.2 nutzen willst, benötigst du mindestens LSC V8.2. Besser, du rüstest gleich auf die aktuelle Version V8.2.1 hoch.

Das kostenlose Update (1,3 GB Komplettpaket) kannst du dir hier downloaden:

LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beitrag von "b_stromberg" vom 6.3.2016
Hallo AHEX,
wenn Du Beiträge anderer User zitieren möchtest, gibt es rechts unter dem betreffenden Beitrag einen Button "Zitieren".


Dadurch wird der Textausschnitt in die Quote-Tags [QUOTE]...[/QUOTE] eingebettet und der Text damit als Zitat gekennzeichnet.
Das kann man auch mit dem Sprechblasen-Icon (3. Icon von rechts in der oberen Icon-Leiste) noch nachträglich erreichen.
Wie Du hier oben vermutlich unschwer sehen kannst, wird die Erkenn- und Lesbarkeit dadurch deutlich erhöht.

Der Zitieren-Button unter dem Beitrag fügt gegenüber dem Sprechblasen-Button außerdem noch Folgendes automatisch hinzu:
- von welchem Benutzer das Zitat stammt [QUOTE=AHEX]
- sowie einen Link zum zitierten Beitrag [QUOTE=AHEX;749521]

8)
 
Hallo Gunsams,

vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Hat alles wunderbar geklappt mit der neuen Logo.

Danke und ein schönes WE
 
Zurück
Oben