-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal hallo alle beisammen, aus gegebenem Anlass melde ich mich nun doch mal an, anstatt nur als Gast herumzugeistern und zu lesen.
Ich habe ein für mich nicht lösbares Problem mit der S7 314C-2PN/DP. Berufserfahrung: Azubi Elektroniker für Betriebstechnik, 3. Lehrjahr.
Bitte keine unnötigen Aussagen wie: „Frag deinen Meister“ etc. Das habe ich bereits getan, sind nicht weiter gekommen als vorher.
An sich ähnelt der Fehler dem wie er damals in diesem Thread beschrieben wurde:
Nun drei weitere Punkte die hoffentlich irgendwie helfen:
Kann es sein das ich bei der Projektierung irgendwas falsch gemacht habe? Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, etwas anders gemacht zu haben, als bei den Malen wo die SPS ja noch funktionierte.
Zwischenzeitlich hatte der Azubi des Abschlusslehrjahr die SPS für die Abschlussprüfung, da war noch alles in Ordnung. Einziger Unterschied: Er hat einen anderen Laptop zum Programmieren benutzt.
Ich habe es auch mit diesem probiert, jedoch ohne Erfolg.
Alsbald sich etwas Neues ergibt, werde ich es euch schnellstmöglich mitteilen. Falls ihr noch bestimmte Infos benötigt um zu helfen, einfach fragen, vielleicht habe ich ja was vergessen.
Über rege Diskussion und Lösungsideen zu dem oben beschriebenen Problem würde ich mich sehr freuen.
Mfg,
Sylux
Ich habe ein für mich nicht lösbares Problem mit der S7 314C-2PN/DP. Berufserfahrung: Azubi Elektroniker für Betriebstechnik, 3. Lehrjahr.
Bitte keine unnötigen Aussagen wie: „Frag deinen Meister“ etc. Das habe ich bereits getan, sind nicht weiter gekommen als vorher.
An sich ähnelt der Fehler dem wie er damals in diesem Thread beschrieben wurde:
- LEDs der DI+0/+1 IN Reihe leuchten wenn Signal kommt
- Im Beobachtungsmodus bleiben die Eingänge auf FALSE
- Programm wird nicht bearbeitet à keine Ausgabe bei DI+0/+1 OUT
Nun drei weitere Punkte die hoffentlich irgendwie helfen:
- Programme, welche automatisch ablaufen (rein zeitgesteuert, kein Abfragen der Eingänge) werden laut Beobachtungsmodus bearbeitet, jedoch leuchten die DI+0/+1 OUT LEDs immer noch nicht
- Mit einer anderen Baureihe (314C-2DP) funktioniert alles einwandfrei, was eine Fehlverdrahtung der Eingangs- und Ausgangsklemmen ausschließen sollte
- Während ich mehrere Schaltungen gebaut und simuliert habe, blieb der SPS-Teil immer gleich und hatte auch funktioniert, erst jetzt taucht der beschriebene Fehler auf
Kann es sein das ich bei der Projektierung irgendwas falsch gemacht habe? Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, etwas anders gemacht zu haben, als bei den Malen wo die SPS ja noch funktionierte.
Zwischenzeitlich hatte der Azubi des Abschlusslehrjahr die SPS für die Abschlussprüfung, da war noch alles in Ordnung. Einziger Unterschied: Er hat einen anderen Laptop zum Programmieren benutzt.
Ich habe es auch mit diesem probiert, jedoch ohne Erfolg.
Alsbald sich etwas Neues ergibt, werde ich es euch schnellstmöglich mitteilen. Falls ihr noch bestimmte Infos benötigt um zu helfen, einfach fragen, vielleicht habe ich ja was vergessen.
Über rege Diskussion und Lösungsideen zu dem oben beschriebenen Problem würde ich mich sehr freuen.
Mfg,
Sylux