TIA S71500 PN auf IO von CU305 zugreifen

cwilli

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich schon wieder :) Ich bin totaler Neuling was die Siemenswelt angeht und der Umstieg von CoDeSys fällt mir aktuell noch recht schwer, darum meine vielleicht etwas blöde Frage:

Ich habe eine S7-1511PN und eine CU305PN. Die beiden reden mit einander soweit so gut. Ich möchte jetzt den Analogeingang auf der CU in der SPS verwenden. Ich vermisse jetzt irgendwie die Adressierung bzw den DB in dem die IO Adressen liegen.

Ich weiß einfach nicht genau wo ich hinlangen muss um das zu finden.

Ich bin für jeden Tipp dankbar.

Grüße

Chris
 
Hast Du schon ein Standardtelegramm zum Antrieb angelegt? Welches? Geht diese Kommunikation schon?
IOs liegen auf der CU. Da kann man auch ein Telegramm hin verschalten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich verwende das Standardtelegramm 3-5/9 PDZ. Wie kann ich den Prüfen ob diese Kommunikation läuft? Die COM LED auf der CU ist grün.

Wie verschalte ich dann das Telegramm dahin?

Grüße und vielen Dank
 
Hi,

wenn du am Antrieb das Telegramm eingestellt hast (P922 oder Telegrammübersicht) werden automatisch alle notwendigen Verschaltungen angelegt im Antrieb.
Der Zugriff von der CPU erfolgt dann auf die Adressen die an der CPU eingestellt sind.

Gruß
Christoph
 
Hallo,

danke für deine Antwort.

die Telegramme hab ich eingestellt.

Wo sind diese Adressen in der CPU eingestellt? Das ist der Punkt der mir Momentan gar nicht klar ist.

Grüße

Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

in der HWConfig der CPU muss der S110 ja projektiert sein, in Deinem Falle per GSDML.
Dann dort beim GSDML Gerät in die Geräteansicht und dort sind dann SERVO und CU projektiert mit den Telegrammen.
Bei den Eigenschaften des jeweiligen Telegramms siehst du bei E/A Adressen die konfigurierten Adressen im Adressraum der PLC.

Oder du schaust i´n den Eigenschaften der CPU unter Adressübersicht nach, dort sollten die auch stehen.

Gruß
Christoph
 
... wenn Du Telegramm 3 ausgewählt hast, vermute ich mal, dass Du per Technologieobjekt (TO) positionieren möchtest. Dann erfolgt aber die Zuordnung einfach in der TO- Konfiguration und man braucht sich keine Gedanken über die IO- Ádresse / HWID machen.
Anbei der Beitrag, den ich hier immer nutze:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73257075

(dass Du einen S110 hast, ist hierbei egal, Du nimmst halt Telegramm 3 statt 5). Tel.5 hat den Vorteil, dass "DSC" möglich ist (Störverhalten den Lagereglers im Stromreglertakt minimal 31,25µs). Aber mit Tel. 3 kommt man auch ganz gut hin. Ich habe damit auch schon "nichttaktsynchron" positioniert, was für viele Anwendungen durchaus ausreichend ist (d.h. man muss keine Topologie planen / taktsynchrone Einstellungen etc.).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss das Thema hier noch mal ausgraben:

Ich möchte immer noch auf die IO´s der CU zugreifen. Sprich direkt auf x133 und x132.

In meiner SPS habe ich für das Telegramm den Eingangsbereich 2-19 und für den Ausgangsbereich 2-11.

Ich möchte jetzt den Drehzahlsollwert vorgeben, der über ein Poti kommt das auf der CU Angeschlossen ist. Desweiteren sind auf CU Sensoren angeschlossen die ich im Programm auswerten möchte.

Ich hätte jetzt vermutet das die Sensoren irgendwo zwischen IX 2.0 und IX19.7 liegen. Ist diese Annahme korrekt?

Ein TO habe ich angelegt. Das hat den DB11 bekommen, wie kann ich auf die Daten darin zugreifen? Ich kann diesen DB nicht in einem OB oder FC verwenden.

Grüße und danke euch
 
Hi,

die I/O's liegen auf der CU, dort hast du ein Telegramm konfiguriert?
Hast du auch die I/O's auf den Bus verschaltet ? (hier kannst du die Maske Ein-/Ausgänge an der CU nehmen)

Gruß
Christoph
 
Hallo :)

ist das im Starter der P8500[0..x]? Darauf hab ich die Sensoren verschaltet...

Ich verwende das Telegramm 3. Ich kann aber auch ein anderes verwenden... Ist mir wurscht :D
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nein p8500 ist was ganz anderes, das kannst du dafür gar nicht verwenden.

Die Parameter für den Transfer über en Feldbus sind 2051ff

Schau halt einfach in die Maske Ein/Ausgänge.
Wenn du für due CU Telegramm 390 konfigurierst wírd dir das meiste schon verschaltet!
 
Hallo,

ich hab den P2051 gefunden. Ich kann den aber nicht auf die DI/DO legen. DI DO Verschaltung.jpg

Bin ich denn da an der richtigen Stelle?

Meine Telegrammkonfig sieht aktuell so aus: Telegrammkonfig.jpg

Was mir da jetzt noch nicht ganz klar ist: Im TIA leg ich das Telegramm 3 an. Was ist aber mit dem Telegramm für die CU?

Was ich jetzt rausgefunden habe ist, die Istdrehzahl liegt auf IW4(in %) und IW6 (rpm).

Grüße

Chris
 
Zuletzt bearbeitet:
warum ist es so schwer die Maske Ein/Ausgänge aufzumachen?
klar kannst du das nicht direkt auf den p2051 verschalten, der p2051 ist word und die Ein/Ausgänge sind bool, da geht ddas natürlich nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da hast du natürlich recht, das ich bool nicht auf word verschalten kann.

Die maske Ein / Ausgänge aufmachen ist nicht so schwer, hab ich auch hinbekommen ;)

Nur wie verschalte ich die Eingänge dann auf den Feldbus?

Der Analogeingang ist einfach, da der ja ein Wort ist. Habe ich den auf das PZD3 gelegt. Aber der kommt auch nicht in der SPS an. Bzw wie kann ich in der SPS auf das PZD3 zugreifen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das heißt nur für mich zum Verständnis

Ich lege Telegram 390 an. -> Hab ich gemacht.

In der Ein / Ausgangsmaske verschaltet er dann den ersten Eingang auf p2082[8]. Das ist Zustandswort 3 Bit 8.

Dieses Bit sollte ich doch dann, wenn meine Eingangsadressen in der SPS bei IW2 los gehen, im Wort 8.3 sehen oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich bin noch mal ein Stück weiter.

Die Sensoren liegen auf dem r2089. Dieser r2089 liegt bei mir jetzt auf dem 2051[1]. Was ja schon mal gut ist.

In der SPS sehe ich leider noch nix, wo kann ich da noch ansetzten?
 
Zurück
Oben