TIA S71500 PN auf IO von CU305 zugreifen

Ich fasse mal zusammen
  1. CU305 mit Starter/S7tconfig/Scout konfigurieren
  2. Telegramm 3 oder 5 und Telegramm 390 einstellen
  3. BICO Verschaltung für Telegramm 390 und den Sensor vornehmen (auf Datentype und Offset zur Startadresse achten)
  4. In HWCN im TIA Den S110 einfügen
  5. Telegramme 3 bzw. 5 und 390 konfigurieren und Adressen belegen
  6. Jetzt können Tags mit der Startadresse + dem Offset angelegt werden, die den zu übertragenen Wert darstellen.

Ich empfehle ein UDT mit der Struktur der Daten im Telegramm 390 zu erzeugen.

Zugriff_auf_Telegramm_390.jpg

Gr Michitronik
 
Den Beitrag kannte ich noch nicht.
Macht das Leben noch einfacher ;-)

Wenn Du dann eh schon das Telegramm 390 drinn hast, dann kann man z.B. auch gleich noch die Uhrzeitsynchronisation zwischen SIMATIC und SINAMICS machen. Hier gibt es die "LAcycCom"
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109479553

Da ist dann auch noch ein Resourcenmanager für azyklische Kommunikation drinn (sowohl bei Steuerung wie auch Antrieb müssen die Aufträge verwaltet werden, wenn man sich keine sporadischen Fehler leisten möchte)
 