TIA Subnetzübergreifende Kommunikation mit S615

Januar

Level-2
Beiträge
238
Reaktionspunkte
52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag, werte Damen und Herren.

Ich habe ein Problem und hofe hier auf schnelle Hilfe.
Ich habe einen Aufbau, der mein PG über einen S615-Scalance mit einer S7-1516 verbindet. Der Haken an der Sache ist, dass sich die beiden Kommunikationsteilnehmer projektbedingt in unterschiedlichen SUbnetzen befinden.
Ich will nun vom PG (Subnetz 1) über den Scalance (Verbindung beider Subnetze) auf die CPU (Subnetz 2) laden.
Der Scalance ist eigentlich entsprechend eingerichtet (die vier Switch-Ports liegen in SN1, der externe in SN2). Ich kann vom PG auf beide Ports des Scalance pingen, aber über die Scalance an die Steuerung geht nicht.
Im Web based Management hab ich es unter IP Rules eingerichtet, dass er alle Zugriff von SN1 nach SN2 durchlassen soll.

Wo liegt mein Fehler?

Mit freundlichen Grüßen
Januar

P.S. Ich hab im Web Based Management jetzt auch eingestellt, dass jeder Zugriff von SN2 nach SN1 durchgelassen wird. Erzeugte keine Änderungen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Okay, Lösung des Ganzen:
Im Web Based Management wird eine Destination NAT eingerichtet, die die Kommunikation an die Steuerung weiterleitet. Dann kann über die "Alternative IP-Adresse" im TIA-Portal der Router angesprochen werden, der dann an die Steuerung weiterleitet.
 