Hallo ich habe ein Problem mit der Rezepturverwaltung an einem KTP 400 Basic.
Ich möchte das der Bediener mehrere Werte einstellen kann und als Produkt abspeichern und wieder laden kann. Hierzu wollte ich die Rezepturverwaltung verwenden. Sobald ich die Variablen die gespeichert wenden sollen in die Rezepturverwaltung einfüge werden der Variablen nicht mehr aus der SPS gelesen oder geschrieben. Wie kann das sein?
Ich habe das schon mehrfach bei einem Runtime PC gemacht und hatte dort keine Probleme? Liegt das am KTP 400?
 
Hallo Emilio,

also bei mir Funktioniert es mit dem KTP400 Basic PN 6AV2 123-2DB03-0AX0 Version 13.0.1.0 Problemlos.

Hier meine Einstellungen:
Rezeptur: Rezeptur.png


Rezepturanzeige:Rezepturanzeige.png BildRezeptur.png

Ich habe die Variablen auf meinem Konfigurationsseiten und die lassen sich ändern.
Ich kann die Variablen aber auch aus der Steuerung ändern.

Zur aktualisierung habe ich dann 2 Schaltfächen "RezepturanzeigeSchreibeDatensatzInSteuerung" und "RezepturanzeigeLeseDatensatzAusSteuerung"
oder mittels der aktivierbaren Schaltflächen welche dann in der Rezepturanzeige angezeigt werden.


Gruß

Jens
 