Step 7 Wie viele S7-Verbindungen kann eine 317 bzw. WinAC RTX

Lutz63

Level-2
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Mein Ziel ist die Visualisierung der Anlagenzustände von ca. 50 Steuerungen.
Alles S7-300 mit PN-CPU oder Lean-CP. Dazu will ich einen PC mit WinAC-RTX und einer WinCC-flexible Runtime benutzen,
da sich mein WinCC-Wissen in Grenzen hält.

Zum Testen habe ich gerade eine ältere 317PN/DP (6ES7 317-2EK13-0AB0) mit der ich per GET je 10 Byte aus 3 Steuerungen hole.

Meine Frage:
wie viele S7-Verbindungen kann die 317 und wie viele WinAC-RTX ?

Ich bin auch offen für andere Lösungsansätze !


Danke !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,

WinAC-Version würde ich die aktuelle 2010 nehmen.

der Gedanke war, dass ich die Eingelesenen Bytes im WinAC noch bearbeiten kann,
aber Grundlegend hast du natürlich recht die WinCC Flex RT würde eigentlich reichen.
Man könnte auf des SPSen einen DB mit den zu visualisierenden Daten zusammenstellen.

Wie viel Verbindungen kann denn eigentlich das WinCC Flex RT ?

Gruß
Lutz
 
Wie viel Verbindungen kann denn eigentlich das WinCC Flex RT ?

[EDIT] Blödsinn startet ab hier... siehe ein paar Beiträge weiter

Laut der Produktinformation hier....
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/at/Catalog/Products/10018718

Entsprechend wenige...
SiemensMall-ProduktInfo schrieb:

  • Anzahl anschließbarer Partner, max.
Abhängig vom Umfang der Projektierung (Kommunikation) aus Sicht von WinCC flexible Runtime sind bis zu 8 Verbindungen möglich

 
Zuletzt bearbeitet:
Anzahl der Verbindungen ist das eine, Anzahl der Power Tags (max 4096) Meldungen und Archive das andere:

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Products/10018718?tree=CatalogTree

Anzahl der Verbindungen ist abhängig von der Simatic Net Version und/oder CP.

Evtl. wäre auch der Einsatz des richtigen WinCC v7 ne Überlegung wert, bzw. bei dieser Größenordnung die deutlich bessere Wahl, bietet deutlich mehr Möglichkeiten.

Gruß.
 
Danke erst mal für die Rückmeldungen,

das mit den Powertags denke ich sollte kein Problem sein, man muss ja nicht Bit-Weise übergeben.

Die Anzahl der Verbindungen könnte ich reduzieren, da in einer Linie durchschnittlich 5 SPSen sind
und ich in einer die Daten der Line sammeln könnte und dann z.B. per WinCC Flex RT nur auf diese zugreife.
Dann würden aus 50 schon mal nur 10 Verbindungen.

WinCC: hab ich auch schon drüber nachgedacht, damit habe ich aber noch nie was zu tun gehabt und flexible erschien
mir aus diesem Grund die einfachere Wahl.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ich auf den MP Panel (wie die Runtime auf IPCs ist kann ich dir nicht sagen) schon gemacht habe ist die Verbindung per script umzuschalten. Also eine Steuerung nach der anderen per wechsleVerbindung abzuklappern. Macht die Kommunikation allerdings recht zäh.

Die 317er kann maximal 30 S7 Verbindungen. ich würde also z.B. zwei Master wählen und diese als Datenkonzentrator arbeiten lassen (wenn der Speicher ausreicht für die Daten der Slaves)
Ich hab das schon mit ner 317er und zwei CPs gemacht. Ueber die CPs wird das zeug dann aber recht zäh. Die interne Schnittstelle scheint das aber gut zu verkraften.

mfG René
 