Hallo!
Ich verwende an einer 3152DP einen CP340.
Dieser wird im Programm 2 mal über den FB3(Siemens-Baustein) mit Daten beschickt.
Hat auch für ca. 3 Monate einwandfrei funktioniert.
Doch auf einmal hat nur noch der erste FB3-Aufruf mit Instanz-DB33 funktioniert, und der zweite Aufruf mit DB45 nicht mehr!
"EN" war auf high;"REQ" hat auch eine Flanke von low auf high erhalten --> keine Reaktion!(kein "ERROR", kein "DONE")
Habe dann den Instanz-DB 45 online betrachtet und festgestellt, dass das Bit "REQ" im DB immer noch auf high war(beim FB-Aufruf aber low), und dieser Sendeanstoß("REQ") somit keine Flanke erhalten hat --> DB neu initialisiert und geladen --> funktioniert wieder!
Wie kann das sein?
Hatte jemand diesen Fehler vlt. schon mal?
mit Bestem Dank im Voraus
Christoph