CP340__Problem mit FB3-Instanz-DB

M

michr

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich verwende an einer 3152DP einen CP340.
Dieser wird im Programm 2 mal über den FB3(Siemens-Baustein) mit Daten beschickt.
Hat auch für ca. 3 Monate einwandfrei funktioniert.
Doch auf einmal hat nur noch der erste FB3-Aufruf mit Instanz-DB33 funktioniert, und der zweite Aufruf mit DB45 nicht mehr!
"EN" war auf high;"REQ" hat auch eine Flanke von low auf high erhalten --> keine Reaktion!(kein "ERROR", kein "DONE")
Habe dann den Instanz-DB 45 online betrachtet und festgestellt, dass das Bit "REQ" im DB immer noch auf high war(beim FB-Aufruf aber low), und dieser Sendeanstoß("REQ") somit keine Flanke erhalten hat --> DB neu initialisiert und geladen --> funktioniert wieder!

Wie kann das sein?
Hatte jemand diesen Fehler vlt. schon mal?

mit Bestem Dank im Voraus
Christoph
 
Ist mir auch schon passiert, allerdings bei einem CP341. Der IDB für den FB7 hatte sich zerschossen, allerdings nach Spannungsausfall, die Kiste lief aber hatte keine Kommunikation zum Leitsystem.
 
Und reicht es dann, wenn man den Rücksetz-Eingang ansteuert, oder muss der DB unbedingt neu geladen bzw. initialisiert werden?
 
ok

Wenns mit rücksetzen alleine funktioniert, dann bin ich schon glücklich.
Schließlich kann ich wenn dieser Fehler öfters auftritt, nicht jedesmal zum Kunden fahren und den DB initialisieren!

Recht herzlichen Dank für die Antworten.
 