Sonstiges Fernsteuerung S7-1200 via Internet

Banshee

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forengemeinde,

ich habe aktuell ein Problem für das ich ein paar Denkanstöße gebrauchen kann.
Da die Themen die ich gefunden habe schon älteren Datums sind, hoffe ich in einem neuen Thema auf einen guten Lösungsansatz zu treffen.

Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Ich habe eine S7-1200 die ich aus der Ferne via Internet steuern muss. Die Fernsteuerung muss über den integrierten WEB-Server laufen, sodass ich auch ohne TIA über eine Webseite die SPS steuern kann.
Daher tuen sich folgende Fragen auf:
Brauche ich als zusätzliche Hardware nur ein Industrial Ethernet Modem (ähnlich MB Connect, eWon, Deltalogic etc.) und eine SIM-Karte?
Brauche ich zwingend eine VPN-Verbindung?
Brauche ich unbedingt einen externen WEB-Server (für die Webseite)?
Wie muss man das alles (schematisch) mit einander verknüpfen?

Ich besitze leider nur grundlegende Kenntnisse in der Konfiguration/Programmierung mit S7 Baugruppen.

Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
CPU: S7-1200 1212C AC/DC/RLY (6ES7-212-1BE31-0XB0)
AL/AQ: SM 1234 AL4 x 13BIT/AQ 2x14BIT (6ES7 234-4HE30-0XB0)
HMI: KP300 Basic Mono
CPU und HMI über PN verbunden.

Über Rückmeldungen wäre ich sehr Dankbar
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

erstmal danke für die schnelle Antwort.

Auf lange Sicht möchte ich mehrere Kleinsteuerungen ansprechen die örtlich voneinander getrennt stehen. Ist es dann auch möglich jeden Webserver der einzelnen Steuerungen auf einer Webseite darzustellen?
Auch brauche ich keine Permanente Verbindung zu den Steuerungen. Ist VPN dann immer noch Vorteilhafter?

Gruß
 
Hey,
um was für Anlagen handelt es sich? Wäre das Installieren eines zentralen Servers mit einem SCADA/HMI-System denkbar? Einen zentralen VPN-Server bräuchtest du im Idealfall sowieso.
 
Die 1200er haben den Webserver onboard. Wenn du alle Steuerungen über eine Website darstellen willst, wirst du um einen zentralen Webserver nicht herumkommen. Wird aber bestimmt nicht einfach das zu konfigurieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey,
um was für Anlagen handelt es sich?

Es handelt sich um Schutzstromgeräte für den Kathodischen Korrosionsschutz. Es wird über Opfer-Anoden ein Schutzstrom durch das Erdreich getrieben. Dieser tritt in das Schutzobjekt (meistens erdverlegte Stahlrohrleitungen) ein und verhindert somit die Korrosion.
Die Geräte sind in der Lage die Schutzspannung und den Schutzstrom zu regeln.

Genau diese Regelung möchte ich aus der Ferne vornehmen.

Wäre das Installieren eines zentralen Servers mit einem SCADA/HMI-System denkbar?

Was genau ist ein SCADA/HMI-System?


Wenn du alle Steuerungen über eine Website darstellen willst, wirst du um einen zentralen Webserver nicht herumkommen.

Das denke ich mittlerweile auch. Wenn ich diesen anschaffe, dann sollte es doch auch kein Problem sein auf diesem Server einen VPN-Server einzurichten, oder?
Besteht die VPN-Verbindung 24/7, oder gibt es die Möglichkeit per "HIT" bzw. Anstoß die Verbindung zu aktivieren?

So wie ich das im Internet und in diesem Forum rauslese, ist die Anbindung an einen zentralen Webserver mithilfe eines Industrial Ethernet Routers möglich...reicht das schon? Also ist es tatsächlich damit getan, dass ich eine SIM-Karte einstecke und die Adressen in Abstimmung mit dem Webserver konfiguriere?
Wie sag ich denn der SPS das ein Zentraler Webserver statt dem implementiertem verwendet werden soll?

Gruß
 
Was genau ist ein SCADA/HMI-System?

Damit kannst du deine Anlagen zentral überwachen, bedienen und weitere 'Spielereien'.
Etwas komfortabler zu händigen als über den integrierten 1200 Webserver. Kann allerdings auch schnell teuer werden ;-)


Das denke ich mittlerweile auch. Wenn ich diesen anschaffe, dann sollte es doch auch kein Problem sein auf diesem Server einen VPN-Server einzurichten, oder?
Besteht die VPN-Verbindung 24/7, oder gibt es die Möglichkeit per "HIT" bzw. Anstoß die Verbindung zu aktivieren?

Die Einrichtung ist schnell realiserbar. Bevorzugt sollte natürlich ein VPN Router auf der Serverseite verwendet werden. Notfalls kann man den VPN Server aber auch direkt am zentralen Webserver einrichten.
Ob die Anlagen / Clients dauerhaft mit dem VPN Server verbunden sind, obliegt dir. Ich habe auch Anlagen im Einsatz, wo es reicht eine SMS zu senden und diese daraufhin für ein Wartungsfenster die VPN Verbindung etablieren.

So wie ich das im Internet und in diesem Forum rauslese, ist die Anbindung an einen zentralen Webserver mithilfe eines Industrial Ethernet Routers möglich...reicht das schon? Also ist es tatsächlich damit getan, dass ich eine SIM-Karte einstecke und die Adressen in Abstimmung mit dem Webserver konfiguriere?
Wie sag ich denn der SPS das ein Zentraler Webserver statt dem implementiertem verwendet werden soll?

Gruß

Im Grunde reicht es schon, wenn du dir eine Website erstellst, welche dann auf die Anlagen verlinkt. Wenn du mehr komfort möchtest, musst du selber programmieren. Mit HTML, JavaScript, Perl oder Python lässt sich das problemlos realisieren.
Bleibt die Frage nach dem Aufwand, weil SCADA Systeme mit ansprechenden Visualisierungen die S7 1200 können, gibt es genug.
 
Hallo,

nochmal danke für die Zahlreichen Hilfestellungen.

Im Grunde reicht es schon, wenn du dir eine Website erstellst, welche dann auf die Anlagen verlinkt. Wenn du mehr komfort möchtest, musst du selber programmieren. Mit HTML, JavaScript, Perl oder Python lässt sich das problemlos realisieren.
Bleibt die Frage nach dem Aufwand, weil SCADA Systeme mit ansprechenden Visualisierungen die S7 1200 können, gibt es genug.

Ich werde mich mal über diese SCADA Systeme informieren und schauen ob das das richtige für mich ist.

Wenn ich mich für die Erstellung einer Webseite für die Steuerung entscheide, geht das dann mithilfe der Variablen aus TIA?
Also als Testlauf hatte ich schonmal den Webserver auf einer S7 1200 aktiviert und konnte über die von Siemens erstellte "Webseite" (dieses Portal wo ich meine Variablen eingeben kann) meine Variablen ändern, das hat auch soweit alles funktioniert. Aber kann ich genau die gleichen Variablen nehmen und in HTML packen? Muss da nicht noch was "übersetzt" werden von HTML auf S7?
Die Programmiersprache der Software ist SCL.

Gruß
 
Zurück
Oben