Step 7 kann Jemand helfen? Aktivierung von Markierungslaser Keyence MD-X1500

samir85

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich benutze Step 7 um Keyence MD-X1500 zu steuern, es hat zwei arten von Laser, Führungslaser und Markierungslaser,
Führungslaser habe ich es aktiviert, aber leider Markierungslaser könnte ich es nicht aktivieren. Kann jemend bitte hilfen?
beigefügt ist das Handbuch.
vielen Dank im Voraus,
LG Samir
 

Anhänge

  • MD-X1000_1500_ProfinetManual.pdf
    1,5 MB · Aufrufe: 63
NotAus-Kreis und Türkreis geschlossen?
Ansonsten Keyence anrufen, die sind auch bei kleineren Geräten schon sehr hilfsbereit.
 
jetzt ich möchte es zuerst testen, also es ist nicht mit andere Geräte oder NOTaus sowie Türkreis verbunden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sofern das Gerät Eingänge für Sicherheitsfunktionen hat, und davon gehe ich bei einem Lasermarker aus, müssen diese auch angeschlossen oder gebrückt sein.
Ansonsten wird der Sicherheitskreis wahrscheinlich nicht freigegeben.
Ist aber nur eine Vermutung. Ich kenne das Gerät nicht.
 
... und ... wo stehst du jetzt ?
Ist die elektrische Beschaltung so, dass dein Vorhaben überhaupt grundsätzlich möglich ist ? (Sicherheitskreise)

Gruß
Larry
 
bis jetzt keine neue Schritte, Alle sagt mir es geht um Schutzkreis, weil ich noch Praktikant bin, weiss ich nicht genau was sie meinen.
hg.PNG
ich habe das (Bild) im Handbuch gefunden, ich probiere es jetzt.
Gruss Samir:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja ... eigentlich nicht so ganz richtig ... 8)

Der Laser hat eine Grundbeschaltung bei der die Sicherheitskreise (für die Shutter-Steuerung) und die Not-Stop-Kreise (für die generelle Laser-Erregung) erstmal gebrückt sind.
Ich gebe zu, dass bei Keyence die Dokumentation "ein bißchen" gewöhnungsbedürftig ist (man könnte auch sagen, dass die 200 Seiten Doku erstellen für etwas, dass sich konzentriert auf 2 Seiten darstellen liesse und dann keine Fragen mehr offen wären). Auf jeden Fall aber ist diese Grundbeschaltung in der Doku (aber nicht in dem von dir verlinkten PDF) ganz vorne zu finden ist. Wenn dir das fehlt dann ruf doch einfach deinen Keyence-Vertriebler deswegen mal an - der wird dir ganz sicher weiterhelfen.

Die eigentliche Steuerung des Lasers über PN ist dann recht einfach. Etwas mehr Anforderungs-Charakter hat es dann, wenn du via PN zwischen den Beschriftungs-Layouts umschalten willst oder eigene Daten in ein gespeichertes Layout senden willst.

Gruß Larry
 
Hatte den MD-F3000 Laser aber der wird ja nicht so unterschiedlich sein. Erstmal eine einfache Frage, ist der Schlüsselschalter von dem Gerät auf der korrekten Position? Laser On war das bei mir. Sonst geht da gar nichts.
Hast du vielleicht die verdongelte PC Software mit der du vorab Testen kannst? Die brauchst du ja sowieso um Layouts anzulegen. Geht wie schon gesagt auch per Datenübertragung, aber ich würde da erstmal klein anfangen ;-).
Wenn das Lasern schon per PC Software nicht geht, fehlen Brücken, bzw Hardwaresignale von deiner SPS. Wie Larry geschrieben hat.
Auf der Rückseite müssten Klemmen sein. Dort muss dein Verschluss (Schutzeinhausung) draufverdrahtet sein, Not-Halt usw. Ohne die darf der Laser nicht losschiessen ;-). Prüfe also erstmal das. Im Ausführlichen Handbuch gibt es dafür ein Kapitel E/A Signale.
Und wenn die die Eingänge alle auf deine SPS verdrahtest, kannst du auch dein Zeitlaufdiagramm nutzen. Muss aber alles 2 Kanalig sein. Hast du keinen E-Konstukteur bzw SPS Programmierer, der dir bei der Sache vor Ort helfen kann? Der Laser ist ja nicht ganz ungefährlich, dass sollte schon alles sicher angeschlossen sein.
 
vielen Dank für euere Hilfe,
w.jpgww.jpg
hier als Bilder steht 2 Seiten für Anschluss.
was habe ich verstanden, dass ich (in seite 20--40polig) die Eingänge 20(Lasererregung) und 16(Verschlusssteuerung) brücke, aber sie sind schon von dem hersteller gebrückt.
 
hi dentech,
doch ich kann die Fehlermeldung mit dem Marking Builder auslesen, aber zurzeit steht keine Fehler.
Führungslaser geht aber Markierungslaser geht nicht
 
Dann schreib doch mal, wie du das mit dem Führungslaser (über PN) machst.
So weit ich das sehe (ich habe meinen eigenen FB, den ich dafür "gebaut" habe gerade im Moment nicht griffbereit) ist das in dem Steuerwort nur ein anderes Bit (in der von dir zuerst verlinkten Anleitung die Seite 10).
Bit 0 dieses Worts steuert den Beschriftungslaser (Marking) und du benutzt zur Zeit dann das Bit 1 für den Führungslaser (Guide Laser).

Gruß
Larry
 
Hallo larry

Ich habe zzt ein ähnliches Problem mit dem Laser. Bei mir soll er über die Ethernetschnittstelle kommunizieren.

Jetzt habe ich einen vorhandenen datenbaustein headervariablen und zwei Charakter-variablen die als steuerbefehle für den Laser fungieren. In der Ethernet- Schnittstellenbeschreibung finde ich diese aber nicht wieder. Hast du vielleicht einen Tipp?

Grüße

Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
 
Zurück