Einbindung der VIPA FM355 in S7 Hardware

Labortechniker

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Hat schon mal jemand eine VIPA FM355 / R355 in ein Step7 Hardware-Projekt eingebunden? ( CPU 315-2PN/DP) Hab keine GSD-Datein für diese Baugruppen gefunden um sie einzubinden. SPS läuft aber auch ohne das diese Baugruppen im Hardwareprojekt gesteckt sind. Aber für die Einbindung in das SPS-Programm sollte man schon wissen, welchen Adressbereich diese BG´en belegen, oder? Hat jemand eine Ahnung?
 
Hallo Labortechniker,

sie können einfach den Siemens Regler FM355, 6ES7 355-0VH10 in die
HW-Konfiguration einbinden. Der VIPA FM355 verwendet auch 16Byte E/A
und ist so vom Interface her kompatibel. Allerdings funktioniert die Kommu-
nikation föllig anders, d.h. Sie können nicht die Siemens Software Bausteine
verwenden.

Im Programm müssen Sie unsere Hantierungsbausteine verwenden.
Siehe dazu Beispielprojekt auf unserem ftp-Server:

ftp://ftp.vipa.de/support/library/FX000008_FM355/FX000008_V090.zip

Für nähere Fragen steht Ihnen gerne der VIPA Support zur Verfügung.
email: support@vipa.de
tel: 09132 / 744 - 114

mfG. vipaner_112
 