OB 82 Aufruf

P

peltzerserbe_

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin,
ich habe folgendes Phänomen, das ich mir nicht erklären kann:
Ein Turck Profibus-Teilnehmer (FXDP) ruft immer (zyklisch unter 1 Sekunde) den OB 82 auf und meldet ein gehendes Ereignis: Alles iO...
Dem gehenden Ereignis geht aber kein kommendes Ereignis vorraus.
Nach einspielen der HW-Konfiguration unterläßt der TurckTeilnehmer das senden und wird erst wieder aktiv, nachdem irgendwo ein ProfibusFehler aufgetreten ist.

Diese geschilderte Vorgehen haben mehrere Turck Module, aber nicht alle und es sind zu viele, um alle zu wechseln.

Danke Holger
 
Wie viele sind es denn von den Modulen, kann es sein, dass du Resonanzen oder Doppelbelegungen hast ? Geschwindigkeit vom Bus ?Stecker und Kabel testen. ggf EMV Probleme ? Von Siemens gibt es ein HB mit Profibus Verkabelung. Da Steht auch was über die Einstellung der Geschwindigkeit im PB Netz anhand von Teilnehmern.
Im Schlimmsten Fall Profibus Analyse.
Was sagt die S7 HW im Online ?

Grüsse Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Strang sind es unter 31 Teilnehmern bei 1,5 MBit/s.
Der teilnehmer selbst sagt in seinem Baugruppenzustand : Alls OK.
Doppelbelegungen sind ausgeschlossen und die Stecker/Auflegung sind auch iO. Der Bus wurde von Indusol eingemessen und ist iO.
Gruß Holger
 
Ähnliches Problem hatten wir mit einem anderen Hersteller, erst ein Firmwareupdate des Slave hat Abhilfe geschaffen, wende dich am Besten mal an Turck.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei einer weiteren Anlage in der gleichen Halle ist mir aufgefallen, das auch 2 SEW-Drives das gleiche Verhalten aufzeigen.
Frage: Wann wird das mit dem schreiben wohl ausgelöstß Doch sicherlich erst nach einer Aufforderung vom Master... oder???
 