Hallo,

bin ein Laie was Elektronik angeht darum Frage ich hier mal die Runde...

Ich will mir ein Siemens Logo 230RC zulegen um eine kleine Anlage zu steuern..
Link ( https://www.conrad.de/de/sps-steuer...-115-vac-115-vdc-230-vac-230-vdc-1268241.html)

Nun ist die Spannung ja 230V.. Meine Induktiv Sensoren, die ich anschließen will werden ja mit 10-30V betrieben..
Link: (https://www.conrad.de/de/induktiver...ig-pnp-contrinex-dw-as-613-m8-001-155947.html).

Wie ist das zu verstehen, braucht man für die Sensoren jetzt ein Netzteil wegen der Spannung ?
 
Wenn du keine passenden Sensoren in 230 V findest brauchst du erstmal die 24Volt (oder ähnliches) zur Versorgung.
Dann brauchst du Relais um das Ausgangssignal von 24V auf 230V "anzupassen".
Aber mit 230V sollte man als Laie nicht herum "spielen"
 
Da die ab ca 115V schaltet ist das Eingangssignal zu klein.
Schlimmer noch du würdest deinen Sensoren ja gut die 10-fache Spannung zumuten. Was da passiert braucht man wohl auch einem Laien nicht zu erklären.
Besser ist doch direkt eine Logo mit 12/24Volt zu nehmen. Was würde da gegen sprechen ?
 
Eingangsspannung (nominal) 115 V/AC 230 V/AC 110 ‑ 300 V/DC

Ausgangsspannung (max.) 26.4 V/DC

Das würde ja dann passen...

Wieso ich eine 230V einsetzten will.. Damit kann ich ohne Netzteil Maschinenlicht usw. steuern...
 
Hallo Iso61,

bin ein Laie was Elektronik angeht darum Frage ich hier mal die Runde...
Ich will mir ein Siemens Logo 230RC zulegen um eine kleine Anlage zu steuern..

Was möchtest Du denn steuern? Dementsprechend macht die Auswahl für oder gegen 24 bzw. 230 Volt Sinn.


Viele Grüße
Loenne
 
Steuern will ich eigentlich mehrere Zylinder und ein Motor der mit 240V läuft und als Signal ein Maschinenlicht...
Was würdest du mir empfehlen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Motor wird dir wahrscheinlich früher oder später das Relais in der Logo braten (Induktive Last, gerade beim Einschalten).
Auch die Zylinder können dir ein wenig in die Quere kommen. Gehe mal von Magnetventilen aus.
Fazit. Um deine Sensoren nutzen zu können brauchst du ein Netzteil und Relais.
Um bspw deinen Motor zu betreiben und die Logo zu schützen brauchst du wieder Relais.
Dann nimm lieber eine 12/24V Logo. Das Netzteil brauchst du hier auch.
Zum schalten nimmst du hier ein paar Relais.
Hat meiner Meinung nach auch den Vorteil wenn mal ein Relais defekt ist tauscht man dieses und die Logo kann noch vollständig genutzt werden.
Und nicht zu vergessen. Bei 24V schmerzt ein falscher Umgang mit der Spannung nicht so
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antworten..

Ich hätte dazu aber eine Frage noch... was die Komponente angeht..

Also kauf ich als Basismodul PS-Steuerungsmodul Siemens LOGO! 12/24 RCE 0BA8 6ED1052-1MD00-0BA8 12 V/DC, 24 V/DC https://www.conrad.de/de/sps-steuer...6ed1052-1md00-0ba8-12-vdc-24-vdc-1268239.html
Und als Netzteil als bsp. Netzteil (DIN-Rail) Siemens LOGO!Power 24 V/4 A 24 V/DC 4 A 96 W https://www.conrad.de/de/hutschiene...power-24-v4-a-24-vdc-4-a-96-w-1-x-514346.html

Was nehme ich um den Motor mit einem Relai zu steuern welches Komponent ?
Bedanke mich..
 
Ein Schütz direkt an die Logo. Spulenspannung 24V DC. Dann ist nur noch die Frage was dein Motor an Leistung braucht.
Ich empfehle die Siemes oder Eaton.
Wenn du eines mit zusätzlichem Hilfskontakt nimmst kannst du sogar eine Rückführung einbauen ob dein Schütz angezogen hat.
 