Step 7 315 2DP- Hardwarekonfig aus SDBs rückübersetzen

Zombie

Level-1
Beiträge
732
Reaktionspunkte
120
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, wir haben das "Glück" eine 15 Jahre alte Anlage generalüberholen zu "dürfen".

Der Kunde hat einen Hardwaretausch der Steuerung mitgekauft, aber will die Hardware im Feld behalten. Deshalb tauschen wir eine 315 2DP mit CP gegen neuere Varianten der selben Hardware.

Nun habe ich damit mehrere Probleme:
1. Die Hardware im Feld ist ebenfalls 15 Jahre alt und die Hersteller haben allesamt seitdem ihre Programmiersoftware und Programmieradapter mehr als einmal getauscht und können mir leider auf Nachfrage auch nicht mehr mit alten Adaptern die sie noch auf Lager hätten und der Software dienen. Ich kann also an ihnen nicht rumschrauben, müssen also folglich wohl so bleiben.
2. Müsste ich wohl daher die Hardwarekonfiguration der Steuerung auslesen um an die Profibus Konfiguration zu kommen.

Nun zu meiner Frage, wie kann ich aus einem AG Abzug der die SDB's enthält, aber außer der CPU in der HWKonfig sonst nichts, eine Hardwarekonfig wieder herstellen.
Ich hatte wegen dem selben Fall bei einem früheren Projekt schonmal mit dem S- Support gesprochen, die haben mir allerdings nur gesagt dass das geht, aber nicht wie.

In einem anderen Tread wurde darüber sinniert ob die SDBs die GSD Dateien enthalten, aber auch dort wurde nicht erklärt wie man denn überhaupt soweit kommt.
Meine SW ist V5.5 SP4
So Long,
Zombie
 
Step7 classic V5.x:
- neues leeres Projekt erstellen
- alle Objekte im Projektbaum löschen, z.B. das Objekt MPI(1)
- Zielsystem > Station laden in PG...
Das erzeugt die HW Konfig.

Wenn Du nur einen AG-Abzug in einem Bausteine-Ordner hast, dann versuche mal zuvor die "Systemdaten" in PLCSIM oder eine baugleiche CPU zu laden und wieder herausladen wie oben beschrieben. Sicherer ist aber, direkt aus der Station zu laden, weil es könnten auch Konfigurationsdaten in CPs gespeichert sein.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das erneute auslesen mit der richtigen Station hat leider erneut nicht funktioniert.

Das reinladen in die SoftSPS hat aber eine halbwegs brauchbare Hardwarekonfig ergeben.
Die Bauteilbezeichnungen und Bestellnummern stehen leider als ???? drin und die GSD Datei ist kompletter Murks, aber wenigstens eine Profibusadresse ist vorhanden.

Vielen Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
@Zombie
Das gleiche Problem hab ich mit einer Maschine nun. Es ist ein Umrichter gestorben und sollte gegen einen neueren gewechselt werden. Das Protokoll vom FU ist gleich aber die GSD ist anders. Frage :
Gibt es einen Weg auch ohne das Programm die HW des Profibus auszulesen ? Ich hab leider auch nur die ???? drin stehen in den Teilnehmern. Würde es helfen die alten gsd Dateien zu organisieren ? Ich hab da mehrere verschiedene DP Teilnehmer am Bus hängen. Der GSD Datei Name wird aber komischerweise mit angegeben. Nur alle Adressen und module sind murks.

Gruss Wälder
 
Irgendwie verstehe ich das nicht? Ihr macht Hardwareumbauten an der Anlage, ohne ein funktionierendes Step7-Projekt zu haben?

Ist natürlich blöd, aber richtigerweise würde man erstmal ne ordentliches Step7-Projekt suchen/erstellen/basteln... Sonst gibts das Problem beim nächsten Hardwareproblem wieder. Von Softwareänderungen ganz zu schweigen...

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Ducati,
Ich find es ja auch blöd, aber es gibt leider Lieferanten welche nicht in der Lage sind, dir die Software zur Verfügung zu stellen bzw. die Software aus rechtlichen/firmenpolitischen Gründen. geben möchten. Dann kannst Du nur das ganze online runterladen. Ist halt so. Wenn Du dann ein Umrichter via Bus angebunden von Generation 1 auf 2 tauschen möchtest : Pech gehabt.

Gruss Wälder
 