Step 7 Proface HMI mit CPU 317

TOBI7996

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Wir haben aktuell auf einer Baustelle ein größeres Problem.

Es gibt bereits 5 Proface Panel an der CPU 317. Nun wollten wir 2 zusätzlich nachrüsten.
Soweit alles io. Nun können die neuen keine Verbindung aufbauen, erst wenn ein bereits laufendes Panel abgesteckt wird, funkitoniert das neue... IP Adressen wurde richtige vergeben.
Uns scheint das so, als wäre eine maximale Anzahl an Verbindungen erreicht... Kann das sein?
Die Geräte kommunizieren über TCP / Ethernet.

Bitte um mithilfe.
DANKE.

Gruß,
Tobi7996
 
Hallo Tobi

wie sind deine verbindungsressourcen in der CPU eingestellt? Schau mal im Baugruppenzustand nach wie viele Verbindungen in Richtung S7 S7 Verbindungen und co noch vorhanden sind sonst mal versuchsweise bei den Objekteigenschaften der CPU und stell mal alle Reservierten Verbindungen auf 1 und geb mal so alles frei
 
Hallo Tobi,

hast du du das nur geprüft oder wirklich alle auf 1 gesetzt hatte die selben Probleme hat durch die 1 Einstellung voll gebracht.
 
Was ich auch schon mal gehabt hab sollte aber bei einer 317 er nicht vorkommen die CPU hat nur einen begrenzten Leistung für solche Kommunikation hat sich aber dann bemerkbar gemacht das mit simatic Manager auch nicht mehr per Ethernet zugegriffen werden. Welche netzwerkkomponenten hast du? Scalance oder Cisco? Lokale anlagenzelle oder per Netzwerk von der It? Gruß
 