Step 7 Ausgänge nach Stopzustand

Anger

Level-2
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem: Sobald ich eine Hardwarekonfiguration an eine S7-300 übertrage und diese wieder von STOP in den RUN-Zustand wechselt, schaltet ein von der SPS angesteuerter Leistungsschalter aus. Der Leistungsschalter reagiert auf einen Einschalt- und einen Ausschaltimpuls der SPS.
Ich vermute das vor dem ersten Programmzyklus und der Bildung des Prozessabbildes der Eingänge zuerst das Prozessabbild der Ausgänge gebildet wird und an die Ausgänge ausgeben wird.
Ist es möglich die Ansteuerung der Ausgänge auch während des Stopzustandes der SPS aufrechtzuerhalten bzw. solange aufrechtzuerhalten bis der erste Programmzyklus wieder abgearbeitet wurde?
Oder kennt jemand vielleicht eine bessere Lösung?

Gruß
Anger
 
Wie genau wird der Leistungsschalter angesteuert ?
Ausgang 1 > Schalter ein, Ausgang 0 > Schalter aus ?
Gibt es Ausgänge, die man so konfigurieren kann, wenn die SPS in Stopp sind, trotzdem auf 1 bleiben ?
Oder im OB100 ( Anlauf - OB ) den Ausgang setzten

Wie häufig überträgst du denn die HW ? Ich nehme an, die Anlage ist noch in der IBN, evtl würde da ein Hardware - Schalter helfen, der den Ausgang solange überbrückt, bis die SPS wieder läuft.
Oder im OB100 ( Anlauf - OB ) den Ausgang setzten, sollte man aber nach der IBN nicht vergessen.

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es möglich die Ansteuerung der Ausgänge auch während des Stopzustandes der SPS aufrechtzuerhalten bzw. solange aufrechtzuerhalten bis der erste Programmzyklus wieder abgearbeitet wurde?
Nur bei Baugruppen, die eine Ersatzwertausgabe in STOP unterstützen: 322-8BHxx, 322-8BFxx, 322-5FF00, 322-5HF00. Das scheint bei Dir ja bereits der Fall zu sein. Damit der Ausgang dann nicht beim ANLAUF STOP->RUN vor dem ersten OB1-Durchlauf auf 0 gesetzt wird mußt Du im OB100 den Ausgang im Prozessabbild (PAA) auf 1 setzen, weil das PAA beim ANLAUF vor dem Aufruf des OB100 gelöscht wird.

Besser als solche Software-Klimmzüge wäre aber vermutlich eine geänderte elektrische Anschaltung des Leistungsschalters an die SPS, z.B. ein Relais mit Wechsler zum invertieren des Ausgangssignals. Da solltet Ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken, welche Ereignisse der Leistungsschalter ohne Abschaltung überstehen können soll (spannungslos, Defekt, ...)


Ich vermute das vor dem ersten Programmzyklus und der Bildung des Prozessabbildes der Eingänge zuerst das Prozessabbild der Ausgänge gebildet wird und an die Ausgänge ausgeben wird.
Du brauchst nicht vermuten, Du kannst Dich in der ausführlichen Hilfe zu Step7 informieren:
Index > Betriebszustände, ANLAUF > Betriebszustand ANLAUF

Harald
 
Zurück
Oben