tm_count_1x24v internes Tor öffnet nicht

Hallo,

ich möchte mit einem Drehgeber eine Drehzahl erfassen und gebe diese über die A-Spur aus.
Ich habe das Bit für das Softwaretor auf high und bekomme auch die Rückmeldung das es offen ist.
Das Hardwaretor habe ich nicht parametriert und dennoch öffnet sich das interne Tor nicht.
Ich habe jetzt bereits mehrfach die Dokumente diesbezüglich durchgelesen und finde einfach keinen Ansatz warum es nicht aufgeht. :confused:

Vielen Dank schonmal für mögliche Lösungen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo JBC,
Hast du evtl. mehr Informationen zu deiner Konfiguration und dem verwendeten Geber?
Ist der Betriebsmodus - Positionserfassung für Motion Control - nicht die einfachere Lösung unter verwendung des TO_ExternalEncoder?

Gr. Michitronik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Michitronik,

anbei ein paar mehr Informationen zum Sensor.

manual.PNGNPN output.PNG

Die Konfiguration ist wie im ersten Eintrag schon beschrieben.
Die Versorgung auf die Geberversorgung der Unit gelegt schwarz an A angeklemmt und dann halt das Softwaretor geöffnet und war eigentlich der Meinung das das ausreicht.
 
JBC
Da fällt mir ein. Ist der Sensortyp auf M-Schalter eingestellt? Dies ist im Bereich Grundparameter einseh- und stellbar.
 
Muss man den Sensortypen noch einstellen?
Ich habe das mit P und M Schalter gelesen, aber dazu stand da eigentlich nur das man diese beiden Typen anschließen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Sensor auf Deinem Bild ist M-schaltend. Die TM_Count_1x24V kann vermutlich nur P-schaltende Eingangssignale.
Die könntest das Schaltverhalten anpassen, indem Du einen Widerstand ca 2,2 kOhm vom Zählereingang nach +24V bzw. vom Sensorausgang (Black) zu 24V (Brown) schaltest. Alternativ einen Optokoppler zwischen Sensor und Zähleingang schalten.

Harald
 
Wir haben die TM Count 2 x 24V im Einsatz als Drehzahl Erfassung.

Ausgewertet mit der FB High Speed Counter, Swgate auf TRUE.

Einstellung grob bei uns für Drehzahl
Sensortyp P-Schalter (Bei dir dann M-Schalter)
Signalart Impuls(A)
Messgrösse Geschwindigkeit

Bram
 
Zurück
Oben