outputs

S

schneidi

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo zusammen

ich will über meine outputs meiner simatic steuerung ein 5bit breites muster
ausgeben. ich habe nun einen code geschrieben, aber es stellen sich nie die gewünschten zustände ein. ich habe die beiden netzwerken im gleichen FC baustein geschrieben, ist dies zulässig?


// Netzwerk 1

UN A 0.1
U M 20.4
R A 125.1
R A 125.2
R A 125.3
S A 125.4
R A 125.5


// Netzwerk 2

U A 0.1
U M 20.4
S A 125.1
R A 125.2
R A 125.3
S A 125.4
R A 125.5


grüsse

schneidi
 
Wie du das geschrieben hast ist schon zulässig.

Was für ein Bitmuster willst du denn haben?

Bis jetzt hast du für Nw1 im ab 25 das Muster:
0001_0000

und in Mw 2:
0001_0010

(Fett sind die ausgänge die du zuweist)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
genau diese bitmuster will ich am output. jedoch funktioniert es nicht. die speisung für die outputs habe ich auch angeschlossen. gibt es sonst noch irgendwelche fehlerquellen??
 
ja das habe ich. in der hardwarekonf. sind meine ausgangbytes 124..125. somit habe ich das byte 125 deklariert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das der gesamte Quelltext in deinem Programm?

Oder kann es sein, dass du das AB im nachfolgenden Programm wieder überschreibst?
Du könntest es mal mit einem freien Merkerbyte probieren und beobachten, wie sich dieses verhält. Dann könntest du zumindestens einen Parametrierfehler bei der Hardware ausschliessen.

Was kommt denn eigentlich an deinen Ausgängen an? Gar nix oder etwas deiner Ansicht nach falsches ?

Sonnigen Gruß aus China
Thomas
 
Zurück
Oben