TIA S7 Verbindungen

mariob

Level-3
Beiträge
2.052
Reaktionspunkte
276
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Tia V13, 5 Stück (eigentlich 7) CPU1214C, eine SPS sammelt alle Daten ein und verteilt diese wieder via Put Get. Soweit der Plan. Alle Steuerungen sind in einem Projekt. Ich habe nun die Verbindungen eingerichtet, es sind in der Verteilsps für die Verbindungen verschiedene Verbindungsnummern eingerichtet. Theoretisch alles schick. Put Get läuft auf den Verbindungen nocht nicht, die Bausteine sind noch inaktiv.
In Geräte und Netze wird interessanterweise imm zu jeder Verbindung scheinbar ein Pärchen erzeugt, wahrscheinlich jeweils eine Server Clientverbindung auf jeder Seite. In Classis war das durchsichtiger und eindeutig. Das ganze sieht ansonsten auch plausibel aus, nur das lediglich ein Pärchen nach dem Laden in der Diagnose als funktionierend angezeigt wird alle anderen nicht.
Die nicht funktionierenden Verbindungen haben in der Diagnose den Online Status Getrennt. Stoße ich auf einer solchen Verbindung eine Datenübertragung mit Get an, erhalte ich einen Error, ich dächte mit dem Status 1.
Hat jemand eine Idee?

Gruß
Mario
 
Ohne die Fehlermeldung nachzuvollziehen, ist in der Gerätekonfiguration der CPUen in den "Eigenschaften - Schutz - Verbindungsmechanismen" der Haken bei "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC, ...) erlauben" gesetzt ?
Gruß Käse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
und danke für die Antwort, ja, der ist gesetzt. Ich vermute mal das könnte eine Defaulteinstellung sein, ich konnte in den Dokus dazu aber nichts finden außer das es diese Option gibt.

Gruß
Mario
 
So,
ich habe gerade mit Siemens telefoniert, nach der zunächst plausiblen Aussage des Kollegen läßt eine CPU nur 3 Serververbindungen zu. Diese sind durch die angelegten Verbindungspaare in der Anzahl überschritten. Weiter kam die Aussage, und die habe ich ein wenig ungäubig hinterfragt weil mir das ein wenig suspekt ist: Bei diesen Verbindungen alle Haken für aktiven Verbindungsaufbau raus.
Wenn ich aber bei einem Verbindungspärchen die aktive Verbindung deaktiviere wird die andere, vorher inaktive als aktiv gesetzt, es ist also immer eine Hälfte des Pärchens aktiv und eine inaktiv.
Die sich mir aufdrängende Frage ist zunächst: Aktiver Verbindungsaufbau bezeichnet die Clientseite oder? Und wie ist das ganze in der Tabelle zugeordnet?
Angeblich ist laut Handbuch auch die "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC, ...) erlauben" per default inaktiv, das ist hier aber nicht so.


Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
und danke Harald, so würde ich das mit dem Haken auch sehen, nur das eben die Siemens Seite das Gegenteil behauptete was logischerweise dann auch richtig verwirrend wird. Ich habe es danach eben nicht so gemacht wie empfohlen und siehe da - es rennt.
Defaultmäßig waren die Server alle auf der Seite der Sammlersteuerung, das mußte schiefgehen. Insofern war der Hinweis mit den maximal 3 Verbindungen schon sehr wertvoll.

Gruß
Mario
 