TIA Inkompatible STEP7 Version

sschroeder

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich versuche seit ein paar Stunden folgendes Problem zu lösen:

Unser Anlagenbauer hat uns im Stich gelassen und nun wollten wir eine Datensicherung von unserer SPS (S7-300 / CPU313C-2 DP) per CP5711.MPI mit TIA V13 herunterladen.

Öffne ich mein Projekt "DATENSICHERUNG_ROBOTER" und wähle die Funktion "Laden des Geräts als neue Station (Hardware und Software) ..." aus.

Kommt immer die Fehlermeldung: "Die Hardware-Konfiguration wurde mit einer inkompatiblen Version von STEP7 erstellt und in das Gerät geladen. Laden der Hardware-Konfiguration in PG/PC nicht möglich.


Kennt ihr das Problem?

fehler_si_Tia.jpg
 
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass du es dann mit Step7 Classic sichern musst. Kann sein, dass es mit TIA nicht funktioniert. Hast du Step7 Classic?
 
Hast du schon mal versucht die Hardware in TIA neu zu übersetzen?

TIA unterstützt zwar alte Hardwarekomponenten (>10 Jahre) nicht mehr, dann hättest du das Projekt aber gar nicht migrieren können.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/50029532

Öffne die Hardwarekonfiguration und übersetze diese Mal.
Dann solltest du ja, so fern es ein Problem gibt, entsprechende Meldungen bekommen.

Eigentlich musst du nach der Migration erstmal die ganze Station (Software + Hardware) von TIA übersetzen lassen.

Das TIA die Hardware aus dem migrierten Projekt nicht ohne vorrangehenes "Überstzen" einspielen will, kann ich mir durchaus vorstellen.
Einfacher wäre das Einspielen einer Classic-Sicherung auf jeden Fall mit Classic, bei dem migrierten Projekt muss nämlich TIA mal drüber-übersetzen.
Das sollte, sofern Sicherung gut, Migration OK und Hardware unterstützt, aber auch gehen.


EDIT: oh Blöd. Ich dachte es sei eine Datensicherung vorhanden die runtergeladen werden soll.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also ich kenne es anders rum. Eine Steuerung, die mit TIA projektiert wurde lässt sich auch nicht mit classic auslesen.
Du solltest sie erst mit classic auslesen und dann wenn benötigt migrieren.
 
Danke erst einmal bis hier hin.

Ich habe es gestern mit dem Simatic Manager noch einmal probiert und dann kam eine Fehlermeldung mit ungefähren Inhalt: "Die HW-Konfiguration wurde mit einer neueren Version von STEP 7 auf Basis TIA Portal erstellt. Das Laden in PG wird abgebrochen."

fehler_si_simanager.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Also wir haben eine CPU313C-2 DP im Gebrauch. Aber wie soll man bei einer vorhandenen Anlage die HW-Konfiguration raus bekommen, wenn der Hersteller z.B. insolvent ist und keine Unterlagen bzw. Datensicherungen mehr besitzt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Oliver
es geht nicht ums programmieren.
es geht um Station laden in PG ( HW + Software )
uns das geht mit TIA an einer 300er CPU meines Wissens nicht.
Vielleicht kann das ja mal jemand testen , ich habe leider keine gewöhnliche 300er CPU zur Verfügung.
 
Hallo,

mit welcher Version genau versuchst du zu laden?
Wenn das V13 ist dann kann es sein das die CPU mit V13 SP1 UPDX geladen wurde und damit geht der Upload nicht, dann must du erst auf V13 SP1 UPD8 gehen und es damit versuchen.

Gruß
Christoph
 
Wir haben eine ältere Version genommen und uns von Update zu Update ran getastet. Ist zwar sehr Zeitaufwendig, aber es hat geklappt.
 