Hallo allseits

Ich habe hier ernsthafte Schwierigkeiten mit einer Steuerung. Hab ein H-System, diese ist mit Profibus an ET200 angehängt und dahinter liegen diverse I/O Karten.
Das Problem ist, wenn ich die linke CPU starte (Rack 0), geht sie zwar auf Run, überschreibt aber keine Ausgänge und liest auch keine Eingänge. Hab sowas noch nie erlebt!
Die rechte CPU geht gar nicht erst auf Start. Hardware-Konfig. ist geladen, Speisespannungen an den Karten liegen auch an.

Interessanterweise habe ich es mit Foren versucht. Das Forcen wird mir in der Simatic angezeigt, auch wenn ich den Eingang beobachte sehe ich, dass er sich ändert. Die LED auf der entsprechende Karte bleibt aber im gleichen Zustand.

Ich bin am verzweifeln :(
 
Es wäre schon wichtig zu wissen, welche Anzeigen sonst noch so auftauchen.
Ist das ein Bundle? Die kommen manchmal völlig ungetestet. Ich hatte da schon beide Schalter auf Rack0.
Was sagt denn der Diagnosebuffer? Von CPU 0 und 1

Ich nehme an die Ausgangsbaugruppen sind mit Spannung versorgt (xL+ und M) sonst kommt da keine LED

mfG René
 
Zuletzt bearbeitet:
Es wäre schon wichtig zu wissen, welche Anzeigen sonst noch so auftauchen.
Ist das ein Bundle? Die kommen manchmal völlig ungetestet. Ich hatte da schon beide Schalter auf Rack0.
Was sagt denn der Diagnosebuffer? Von CPU 0 und 1


mfG René

Hallo Rene

Ja, das ist ein kompletter Steuerschrank für eine Turbine, eigentlich nichts neues. Ich sollte das ganze inbetrieb nehmen, nur kann ich mit dem jetzigen Zustand nichts anfangen, weil schlichtweg nichts funktioniert. Natürlich wurde nichts getestet, auch wenn das immer behauptet wird.
Ich habe mal die Diagnosepuffer beider CPUs angehängt.

Gruss
 

Anhänge

  • Rack1.txt
    67,5 KB · Aufrufe: 23
  • Rack0.txt
    7 KB · Aufrufe: 13
Die Mikroschalter hinten habe ich kontrolliert. Das ist ein brandneuer Schaltschrank für die Inbetriebnahme beim Kunden.
Es wurde alles verkabelt gemäss Schema, habe das Schrank dann unter Spannung gesetzt schrittweise (wie immer), und das ist das Resultat. Linke CPU läuft, aber liest weder schreibt was. Rechte CPU will nicht starten. Hab schon alles gelöscht, Programm separat aufgeladen inkl. Hardwareconfig. etc. Immer dasselbe Resultat.

Ich versteh auch nicht, wieso die rechte CPU (selbst bei spannungsloser linker CPU) nicht startet. Die Glasfaserverbindung zeigt grün an, alles gut. Der CP rechts blinkt sehr sporadisch mal TR/RX. Habe dann die CPs gekreuzt, um Defekte auszuschliessen. Der CP rechts funktioniert an der linken tadellos, nur rechts tut sich einfach nichts.. Ich versteh das nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TR/RX im CP reagiert nur auf Kommunikation. Da blinkt nix wenn die IP noch nicht geladen wurde, oder darauf keine Anfragen gehen. Wenn du z.B. auf ONLINE CPU 0 verbunden bist und auch sonst nix an die CPU1 gesendet wird dann blinkt da sehr selten was. Erstmal nicht weiter beachten.

Geh mal von Vorne die Sache an.
Beide CPUs auf Stop unter spannung. alle Potentiale der Karten unter Spannung.
Die OB 8x hast du offenbar nicht geladen. Du hast diverse anforderung dieser OBs (einige direkt aus dem Hauptrack einige von RemoteIOs) Wenn du so starten willst geht das zwar aber vor allem die RemoteIOs müssen vorhanden und Online sein bevor die CPUs starten. Ich lade üblicherweise diese OBs (80-88/122 bei H noch 70 und 72) und werte sie im Laufenden Betrieb aus. Musst du dir überlegen ob die CPU wirklich in Stop soll sobald ein Remoteio ausfällt oder eine Rackkarte ein Problem hat.

Was für Fehler stehen noch an wenn die CPU in stop sind und das Programm inklusive HW geladen wurde? H Link vorhanden?
Potential an Peripheriekarten vorhanden?

mfG René
 
Hi,

wie oder mit was ist denn das Programm geschrieben worden?
CFC?
Wie lädst du das Programm in die CPU
Lässt sich das Programm fehlerfrei übersetzten oder gibt es hier Fehler oder Warnungen?
Wenn du die HW-Konfig geladen hast und die Standard-OB's geladen sind, sollten eigentlich
beide CPU'S in RUN-gehen
Sind die Synch-Module richtig und auch ordnungsgemäß gesteckt und verkabelt?

Gruß
Move


Gruß
Move
 
Hallo

vielleicht zur Klärung.. Das Program mitsamt Hardwarekonfig. etc habe ich nicht geschrieben, das macht eine Steuerungsabteilung. Ich bekomme dann für die Inbetriebnahme diesen Zustand, wie beschrieben. Aber ist ja alles getestet worden..
Das Programm besteht aus CFC-Plänen, normalen Baustein wie auch einen F-Teil. Wenn ich die Pläne übersetze, bekomme ich eine Fehlermeldung und es bricht ab. Das habe ich bereits der entsprechenden Abteilung kommuniziert, dass ich ein fehlerfreies Programm möchte, um damit anzufangen. Das stösst aber schon auf Unverständnis, da ich wahrscheinlich zuviel erwarte.
Ich habe urgelöscht, die Hardewareconfig. übersetzt, fehlerfrei, runtergeladen und dann die Bausteine. Wie gesagt. Pläne übersetzen kann ich ja nicht..

Ich habe noch zwei Fotos vom Schrank angehängt. Wenn man die 2. CPU mal ausser Acht lässt, sieht soweit mal alles gut aus. Ich sehe keinen Grund, wieso die laufenden CPU keine Werte liest und schreibt..
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anbei noch zwei Fotos, wie das aussieht. Wenn man die 2. CPU ausblendet sieht es einigermassen ok aus. Aber es tut sich einfach nichts.
 

Anhänge

  • IMG_3672.jpg
    IMG_3672.jpg
    595,9 KB · Aufrufe: 52
  • IMG_3671.jpg
    IMG_3671.jpg
    491,5 KB · Aufrufe: 50
Für eine "Brandneue" Anlage habt ihr aber sehr alte Firmwarestände bzw. Hardware. Die Firmwarestande sind doch bei beiden Steuerungen gleich?
 
Sorry ich muss vielleicht etwas dazu sagen.. Das Projekt wurde (glaube ich) noch vor 2011 gemacht, der Steuerschrank wurde dann verpackt und konnte erst vor kurzem ausgeliefert werden. Das hat politische Gründe. Mit brandneu meine ich, dass dieser erst installiert und unter Spannung gesetzt wurde. Dass vielleicht die Hardware nicht mehr die neuste ist, kann schon sein.. Aber der Schrank war noch nie inbetrieb und dicht verpackt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gut wenn die Firmwarestände stimmen kann man das Ausschliessen. Wenn linke CPU läuft bitte die rechte CPU ausmachen und nach Siemensgedenkminute wieder einschalten. Wenn die Sync-Module richtig arbeiten muss die rechte CPU sich die Software von der linken holen.
 
Hi,

jetzt zum Verständnis.
Wenn das Übersetzen der Pläne mit Fehler abbricht, wie bekommst du
dann dann das Programm in die CPU?
Lädst du die gesamten Bausteine etwa aus dem Bauteinbehälter so wie bei
einer klassischen S7?
Das kannst du dann komplett vergessen, das wird nicht funktionieren
Vorraussetzung ist ein fehlerfreies CFC-Übersetzen und dann aus dem
CFC-Plan Behälter heraus die Pläne laden.
Mit welcher Fehlermeldung wir das Übersetzten denn abgebrochen?

Gruß
Move
 