TIA Verbindung von CPU und IM in unterschiedlichen Netzen

gompman

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
da ich leider über die Suche zu keiner Lösung gekommen bin frag ich hier.

Projektiert wird mit: TIA Portal V13 SP1 Upd 8

Ziel: CPU 315-2 PN/DP 10.2.32.xxx /22 verbinden mit IM 151-3PN 10.2.20.xxx /24

Ich bekomme die verbindung nicht projektiert wie hat soetwas von statten zu gehen. Wenn CPU un IM im selben netz sind müssen diese unter Geräte und Netze einfach verbunden werden und fertig. Wie Projektiere ich nun den Netzübergang. Nach meinem Verständnis müssen dann ja beider Teilnehmer auch ein Gateway bekommen. Dies kann ich allerdings nur für die CPU eintragen.

Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen.

Gruß Flo
 
Hat deine IM schon den Device Namen bekommen?
Entweder dadurch das du eine Toplogie angelegt hast und die CPU hat es Selbst vergeben, oder hast du selber schon den Namen an deine IM vergeben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja zuvor (zu testzwecken) war die IM im selben Netz und funktionierte so wie gewollt. Jetzt wurde sie an den vorgesehenen Platz eingebaut und unsere IT hat dort halt ein anderes Vlan. Somit ist der Device Name vergeben.
 
Bei TIA weiß ich nicht, bei Step7 classic NetPro ging das so:
Projektiere beide Stationen an das selbe Netz (Ethernet). Daß die Teilnehmer tatsächlich in verschiedenen IP-Subnetzen oder VLANs sind und dazwischen Router sind ist unerheblich. Alternativ projektiere die Verbindung zu einem "unspezifizierten" Partner und trage die Verbindungsparameter/-Adressen händisch ein.


Kommando zurück!
Deine "IM 151-3PN" ist gar keine CPU und Du willst sie als Profinet IO Device anbinden?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
war die IM im selben Netz und funktionierte so wie gewollt. Jetzt wurde sie an den vorgesehenen Platz eingebaut und unsere IT hat dort halt ein anderes Vlan.
Wenn schon mit VLAN gearbeitet wird dann sollte es für die IT kein Problem sein, dort für die IM151-3PN einen Netzanschluß mit dem selben VLAN wie der Controller CPU 315-2PN/DP zur Verfügung zu stellen. Wenn sie wollen.

Harald
 