TIA HW Konfiguration

SimUser

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich konnte das Problem mit den FBs aus meinem letzten Beitrag lösen, jetzt habe ich noch eine etwas allgemeinere Frage. Ich stehe vor dem Problem dass mein Starter Programm keine Verbindung zu meiner Control Unit herstellen will (es werden keine Teilnehmer gefunden). Verbindung erfolgt über Profinet. Es ist eine CU 320 PN. Die Ursache kann entweder sein, dass die PG/PC Schnittstelle nicht richtig konfiguriert wurde, dass die IP Adresse falsch ist oder dass der Zugangspunkt nicht richtig ist.

Gewählt habe ich: S7 Online als Zugangspunkt, die IP Adresse wird, soweit ich weiss selbstständig vom Progamm vergeben diese sieht man im TIA portal und man trägt sie im Starter bei der Konfiguration der CU ein. Es gibt aber noch eine Versionsnummer. Wenn man im TIA Portal im Hardware Katalog nach der CU sucht findet man verschiedene Versionsnummern, so gibt es V4.4, V4.4 V4.5 V4.6 und nochmal V4.6. Wie kann ich herausfinden welche Version mein Gerät nun hat? Auf dem Gerät steht nur Version: C.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Halllo,

nein die Versionsnummer steht nicht auf dem Typschild da bei einer CU320-2 PN die FW auf der CF Card gespeichert ist und nicht im Gerät!
Auf der CF Karte ist eine Datei content.txt in der die genauen FW Versionen hinterlegt sind die auf der CF Karte sind!

PG/PC Schnittstelle = S7ONLINE ist zwar nicht falsch aber wichtig ist welches Interface Karte dort eingestellt wurde !
Außerdem kann im Starter auch der Zugangspunkt DEVICE verwendet werden, wenn dies am Gerät im Starter so eingestellt wurde dann muss auch bei PG/PC Schnittstelle für DEVICE die richtige Netzwerkkarte eingestellt sein!
Funktioniert den ein PING vom PC auf die IP der CU320-2 PN? Welche schnittstelle der CU wird verwendet (X150 oder X127?)

Gruß
Christoph
 
Es wird die Schnittstelle X150 verwendet und ein Ping funktioniert. Dann schau ich mir das mal an, danke!
 
Das mit der Verbindung klappt jetzt, die Komponenten hab ich auch konfiguriert. Wenn ich den Antrieb jetzt aber mit der Steuertafel in Betrieb nehmen möchte erscheint die Nachricht "Einspeisung fehlt". Ich weiss dass ich den Parameter p0864 setzen muss, doch ich weiss nicht wo. Mit diesem soll eine Ansteuerung möglich sein. Ich hab mich im Programm STARTER schon umgesehen, bei der CU und bei den Antrieben aber wie und wo man das jetzt einstellt ... ich weiss es nicht, kann mir jemand helfen?

gruß
 
Ja da hab ich den parameter gefunden, doch die Fehlermeldung bleibt, wenn ich den Wert von 0 auf 1 ändere. Deswegen denk ich dass es falsch ist. Oder es liegt doch nicht daran.

Edit: Den Parameter hab ich nicht unter "Control Unit" gefunden, sondern bei der Antrieben in der Expertenliste.
 
Zuletzt bearbeitet:
was für eine einspeisung verwendest du den
wird der zwischenkreis geladen? (r70)? wenn nicht dann kann da auch mit der Steuertafel nicht verfahren warden!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verwende ein double motor modul und ein Smart Line Modul (6SL3130-6AE15-0AB1). Die CU320 is mit einem DriveCliQ mit dem Motor Modul verbunden. Eine Einspeisung habe ich nicht konfiguriert.
 
Hallo,

dan schau mal ob die DC Ready LED am Leistungsteil orange ist!
Hast du den die Eingänge des SmartLineModuls versorgt so das dort überhaubt der zwischenkreis geladen wird?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

passt das SLM hat kein DQ Interface und damit nicht konfigurierbar.
Aber mal dumm gefragt ist das zufällig ein Demokoffer mit 220V Anschluss ?
Was steht den nun im r70 als active Zwischenkreisspannung? schau das doch mal bitte nach und auch welcher Fehler genau kommt, ansonsten macht das hier kein Sinn!
 
In der Expertenliste steht unter r70 Zwischenkreisspannung Istwert: ein Wert von etwa 560 V.
Fehlermeldung: 7840: Antrieb: Einspeisung Betrieb fehlt.
Auf der CU leuchten die Lämpchen bei PN und Rdy rot. Gewählt habe ich das Telegramm 111 für EPOS, und ich habe im TIA in der HW konfig insgesamt 3 Telegramme eingefügt, 2 mal das Siemens Telegramm 111 (für 2 Motoren) DO SERVO_1 bzw DO_SERVO_2 und einmal Nr 390 unter DO Control Unit (Modul). So hab ichs auch im STARTER gemacht unter Telegrammkonfiguration. Obs ein Demokoffer ist kann ich nicht sagen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst später, es ist aber auch noch ein Optionsmodul TB30 vorhanden. Dies hab ich im STARTER auch konfiguriert und es hat in der Telegrammkonfiguration ein "freies Telegramm nach BICO", das lässt sich nicht ändern. Muss das auch im TIA irgendwie projektiert werden?
 
Ok, ich konnte den Motor für kurze Zeit starten, gibt nur noch ein Problem mit der Bremsensteuerung, das krieg ich noch hin. Problem war: Ich hab den Wert im Offline Modus auf 1 gesetzt und habe danach eine Online Verbindung hergestellt. Der Wert wird danach automatisch wieder auf 0 gesetzt, d. h. ich muss den Wert wieder von 0 auf 1 setzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
???
Warum lädst du dann nicht einfach den Offline Wert runter?
Klar wenn du offline 1 einträgst und offline steht 0 drinne dann siehst du nach dem online gehen den Online wert und der ist 0, dann einfach einen download machen und der offline wert wird zum online wert.
 
Eine letzte Frage noch zu dem Thema, nur zum Verständnis. Ich verstehe die Option "IP Adresse zuweisen"nicht ganz. Kann ich die IP Adresse frei wählen und dem Gerät auf diese Weise zuordnen? Wenn ich unter Diagnose (bspw der CPU) auf Funktionen gehe kann ich die IP Adresse und die Gerätenamen zuweisen. Die IP Adresse hab ich jetzt mal testweise unter der HW Konfig der CPU geändert, wenn ich jetzt in der HW Konfig meines Gerätes (in der Geräte & Netze Ansicht) unter Diagnose -> Funktionen -> IP Adresse zuweisen auf "Erreichbare Teilnehmer" gehe wird mir die alte IP Adresse angezeigt. Danach wähle ich mein Gerät, die CPU Port 1 aus, klicke auf "Übernehmen" und ich sehe die Adresse die ich vorhin vergeben habe zusammen mit der MAC Adresse. Durch "IP Adresse zuweisen" wird diese Adresse aber nicht geändert. Wenn ich wieder auf "Erreichbare Teilnehmer" klicke, sehe ich immer die vorherige IP Adresse nicht die von mir neu vergebene. Meine CPU1500 hat zwei Ports deswegen habe ich unterschiedliche Subnetze verwendet, die 192.XXX.0.XXX und 192.XXX.1.XXX. Ich weiss ja dass die zugewiesenen mit denen in der HW Konfig übereinstimmen müssen, mit den vorher eingestellten Adressen klappt auch alles, es ist nur eine Frage.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

ja die IP kannst du frei wählen und zuweisen.
Aber wie auch schon richtig angemerkt sollte sie den Adressen in HWConfig entsprechen.
Wenn bereits ein Projekt in der CPU geladen ist sind die IP Adressen aus diesem Projekt gültig, ein ändern geht dann nicht mehr so einfach.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben