Step 7 Stack automatisch auslesen aus S7-400

thomasgull

Level-2
Beiträge
166
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

gibt es ein Tool mit dem ich bei einem Stopp der CPU die Stacks auslesen kann?

Mit AG-Link kann ich ja den Diagnosepuffer auslesen so viel ich weiss.

Zudem den Status der CPU.

Also wäre es möglich bei einem erkennen eines Stoppzustandes und Aufruf Fehler OB im Diagnosepuffer dann die Stacks auszulesen.


ist sowas schon bekannt?


Thomas gull
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja aber das bedingt dass eine Kompetente Person vor Ort ist

Machen wir auch so

Nur es gibt fälle da ist nur ein Betriebselektriker anwesend und der macht dann kurz Strom weg und Neustart.

oder den schlimmeren

Es sind firmen damit beschäftig Optimierungen durchzuführen und diese verheimlichen uns die Daten oder schauen gar nicht da sie einfach per PG Neustart durchführen. welche Gründe sie auch immer angeben. Leider ist da auch das Vertrauensverhältniss zerstört da es permanent nur Mängel hat. einer raus 2 rein oder so.
 
Reicht denn nicht der Eintrag über die Stop-Bedingung aus dem Diagnosepuffer? Dort ist doch der verursachende Baustein und die Bausteinadresse vorhanden.
 
Wenn ein Simatic Manager vor Ort ist, könntest du diesen mit der Funktion "CPU-Meldungen" mitlaufen lassen. Dort lässt sich einstellen, dass die Verbindung automatisch wieder aufgebaut wird, d.h. wenn jemand die SPS spannungsfrei schaltet, bekommst du das dort auch mitgeteilt. Das Programm protokolliert dir jeden Betriebszustandsübergang, und die Fehlerursache.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klar das mit dem PG ist auch eine Sache die funktionieren würde

Extern hat 2 gründe:

Simaticmanager ist nicht blockiert und Unabhängig

Zudem möchte ich die Meldungen Filtern

Nach ZB Programmierfehlern die mir mehr sorgen machen. Zugriffsfehler bei Datenbausteinen, Nicht geladen Instanz-Datenbausteine, Geanderte FBs ohne dazu den IDB anzupassen und geladen, usw


und momentan eher unwichtigen Bus-Fehlern. Das füllt es ja den Diagnosepuffer mit Peripheriezugriffsfehlern
 
Zurück
Oben