Step 7 CP343-1 LEAN hinter einer ET200M

SPS_NEU

Level-2
Beiträge
567
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ist es eigentlich möglich, einen LAN-CP (CP343-1 LEAN) hinter einer ET200M zu betreiben (6ES7-153-1AA03-0XB0).

Ich kenne einige CPs, die das nicht können...

Danke schonmal
 
Nein. Sowas ist nur mit langsamen CPs möglich. Z.B. für PTP oder AS-I Verbindungen.
Es gibt keine Ethernet CPs die man auf einem Remoterack montieren könnte.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info. Ich wusste nur, dass die mit langsameren CP geht (mit RS232-Schnittstelle). Stimmt doch, oder?

Kennt jemand einen CP für die 400er Stuerung auf TCP/IP? Das soll es eigentlich werden.
 
na ein vergleichbares Modell zu dem der 300er Reihe. Ich brauche für eine 414er CPU einen Profinet-Anschluss. Es existiert schon eine ET200M (wie oben beschrieben), an die ich den CP343-1 gesetzt hätte. Was ja aber nicht geht.
Also gibt es ja wahrscheinlich nur die Möglichkeit, einen CP direkt auf das 400er Rack zu setzen.
 
angeschlossen soll ein Drucker werden. Es gibt jettzt relativ viele CP443er. Nach was wählt man aus?

Es kommt halt drauf an was du willst. Profinet ist etwas schwammig. Willst du einen Profinet Controller aufbauen? Brauchst du nur ISO on TCP? Was für ne CPU hast du? ältere CPUs funktionieren z.B. nicht mit aktuelleren CPs mit ProfinetController Funktionalität.

Also mehr Infos. Was für ein Drucker, was für ein Protokoll. etc.
Buchstaben kosten hier nix.

Ausgewählt wird üblicherweise nach Funktion und Preis. Wenn der Preis keine rolle Spielt nimm den teuersten und grössten CP.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, das hatte ich schon gelesen. Aber wo ist der Unterschied zwischen

6GK7-443-1EX00-0XE0
6GK7-443-1EX01-0XE0
6GK7-443-1EX02-0XE0
6GK7-443-1EX10-0XE0
6GK7-443-1EX11-0XE0
6GK7-443-1EX20-0XE0
6GK7-443-1EX30-0XE0
 
oder dazu noch eine andere Idee: an der 414er CPU sind über Profibus u.A. ET200S angeschlossen. Diese besitzen LAN-Ports. Könnte man von diesem Punkt ein Netzwerk (mit einem Drucker) aufbauen?
 
Menno lies die Baugruppendaten. Die Unterschiede sind zu mannigfaltig um sie aufzuzählen. Aber grundsätzlich haben sie unterschiedliche Protokollumfänge. Sicherheitseinrichtungen und Baugruppenhandlingsfunktionen wie auch Routingmöglichkeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oder dazu noch eine andere Idee: an der 414er CPU sind über Profibus u.A. ET200S angeschlossen. Diese besitzen LAN-Ports. Könnte man von diesem Punkt ein Netzwerk (mit einem Drucker) aufbauen?

Ich nehme an, das sind ET200s CPUs. Ja da könnte man diverse Verbindungen aufbauen.

mfG René
 
oder dazu noch eine andere Idee: an der 414er CPU sind über Profibus u.A. ET200S angeschlossen. Diese besitzen LAN-Ports. Könnte man von diesem Punkt ein Netzwerk (mit einem Drucker) aufbauen?
Ein IM151-3 Interface Module für ET200S besitzen ein Profinet Schnittstelle mit ein integrierten 2-port Switch. Aber das ist Profinet und nicht Profibus.
Ein IM151-8 ist ein S7 CPU in ET200S Bauform mit ein Profinet Schnittstelle und integrierten 3-port Switch. Wenn man auf der IM151-8 ein Profibus Master Anschaltung anschliest, dann kann man über Routing von der S7-400 und Profibus auf Ethernet kommen. Aber das wäre ein relativ umständlichen Weg.
Sonnst kenne ich kein ET200S Module mit LAN-Ports.
 
Wenn man auf der IM151-8 ein Profibus Master Anschaltung anschliest, dann kann man über Routing von der S7-400 und Profibus auf Ethernet kommen. Aber das wäre ein relativ umständlichen Weg.
Sonnst kenne ich kein ET200S Module mit LAN-Ports.

Ich würde dann das Druckerhandling der ET200s CPU überlassen (wenn die genügend Ressourcen frei hat) die 400er muss dann nur noch die Dynamischen Daten in nem DB schicken. Aber der Möglichkeiten gibt es viele.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
leider hatte ich mich getäuscht. An der ET200s gibt es keinen LAN-Anschluss. Das sind 6ES7-151-1AA02-0AB0 mit dem Zugang zu Profibus. Ich dachte es wäre eine CPU. Verdammt.
Gibt es für die ET200S auch einzelne CPs (Profinet). Ich meine aber nicht die selbstständigen CPUs. Oder zumindes CPs zu Profibus?
 
Aslo um nochmal meinen Stand zusammen zu fassen:

- Ich habe eine CPU (414). Das Rack ist komplet voll.
- Über Profibus sind mehrere ET200M IM151-1 mit S7-300 Baugruppen angeschlossen
- auch über den Profibus sind mehrere ET200S (6ES7-151-1AA02-0AB0) angeschlossen

So, und jetzt brauche ich irgendwie einen Netztwerkanschluss von einem Drucker zur CPU. Was gäbe es da für Möglichkeiten?
 
Das Teil sieht gut aus. Aber funktioniert das, einen Drucker an diesen LAN-Anschluss zu hängen und Daten zwischen SPS und Drucker zu senden?
 
weiss Du was das Teil kostet?

399€ schein das Teil zu kosten. Aber was sind das drunter für zusätzliche Optionen? IPDevice, PUT/GET, VARIABLEN STEUERN. ICh hätte gedacht, das so ein Teil das alles auch so kann?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben