Hallo Leute,
mein Ziel eine zyklisch Verbindung zwischen der CPU315-2 DP und der CU315-2 DP (S120) aufzubauen habe ich erfolgreich umgesetzt. Jedoch habe ich das Problem, dass nach einem Ein und Ausschalten des Netzteils die DP LED an der CU aus ist und die CPU einen Sammelfehler (sowohl SF als auch SF DP) ausgibt.

Bin inzwischen ratlos. Erfahrungsgemäß löst ein neu projektieren das Problem bis zum nächsten Neustart.

MfG SiemensianerMA
 
Ich kenne nun selbst die CU315 nicht, aber da Du „DP“ schriebst gehe ich einmal von Profibus Kommunikation aus.
Verstehe nicht ganz was Du mit „neu projektieren löst das Problem“ meinst?

Hast Du schon einmal versucht, per Programm die CU315 zu deaktivieren und wieder zu aktivieren?
Man kann ja über den SCF12 einen TN deaktivieren und wieder zu aktivieren.
Ich nutze dies, um z.B. nicht vorhandene TNs zu deaktivieren und bei Bedarf wieder zu aktivieren (Optionen).

Ebenfalls die Frage, hast Du schon einmal versucht zuerst die CU und dann verzögert die CPU einzuschalten? So das die CU Hochgelaufen ist, wenn die CPU startet und die CU als Teilnehmer findet?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also was mir da ganz spontan einfallen wurde:
Die CU-Parameter bzw. überhaupt die Antriebsparameter wurden mit Ram nach Rom gesichert?
 
Neu projektieren, meinst du download auf die CU320?
Dann solltest du nach dem Download einfach ein RAM to ROM auf der CU machen damit die Daten eben netzausfest auf der CF gespeichert warden.
Für mich hört sich das nämlich so an das die CU nach dem Neustart wieder in Erst IBN steht und keine Projektierung hat!
 