Hallo,

vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich hab hier eine S7 1200 CPU liegen die schreibgeschützte Bausteine drauf hat.
Diese CPU möchte ich gerne auf Werkseinstellungen zurücksetzen, jedoch verlangt er von mir immer
das Kennwort der schreibgeschützten CPU welches ich nicht habe.

Auch nach lesen etlicher Beiträge und PDF's habe ich keine Lösung gefunden.

Vielleicht hat mir hier noch jemand nen Tipp?

Vielen Dank

Grüße
PhilippL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst dir mit TIA eine leere Übertragungkarte anlegen. Mit der Karte kannst du dann die CPU urlöschen. Eine Beschreibung findest du im S7-1200 Systemhandbuch ab Seite 119.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Speicherkarten SMC der S7-1200/1500 (im Gegensatz zu den MMC der S7-300/400) können unter Windows gelesen und geschrieben werden.
Nur sollten die beiden versteckten Systemdateien crdinfo.bin und __LOG__ nicht gelöscht oder geändert werden.
Weitere Infos gibt's unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/69063974

Das heißt, Du kannst, bis auf die beiden genannten, alle Dateien mit Windows löschen, um die Karte in den Ursprungszustand zu bringen.
Die kannst Du dann wie schon von Woldo beschrieben als Übertragungskarte verwenden (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478121/77327486731).
 