TIA Fehler Meldung in Tia Portal (Beim übersetzen der Hardwarekonfiguration sind Fehler)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Test habe ich gerade so gemacht:
Test Projekt angelegt.
1518 eingefügt .(mittels "Add new device" in Projektbaum)
1518 Schnittstelle X1 an Netzwerk verbunden (PN/IE_1 wird automatisch angelegt).
OP177B eingefügt (mittels "Add new device" in Projektbaum).
OP177B PN Schnittstelle an Netzwerk PN/IE_1 verbunden.
In Netzwerksicht, "Vebindungen" aktiviert, und dann ein Verbindung zwischen OP177B und 1518 anlagen mittels "linie ziehen" zwischen die blaue Kästchen in OP177B und 1518.
Dann Hardware kompilieren.
Klappt.

das dürfte aber auch nicht funktionieren da dann das OP nen Fehler bei der Übersetzung bringt, und das ist vermutlich der Fehler vom TE.

Und auch beim übersetzen der PLC müsste dann ein Fehler kommen wegen ungültiger Verbindung, genauso wie bei undgültigern IP Adressen.
Führt alles zu diesem Féhlerbild beim laden! (laden kann man auch anstoßen wenn es sich nicht Fehlerfrei übersetzen lässt) und dann muss man in das richtige Fenster schauen mit den Detailinformationen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Aha, erste Mal hat es funktioniert. Zweite Mal nicht.
Es scheint das ein OP177B gar kein S7-1500 unterstützt ! Als Treiber gibt es für S7 nur S7-1200, S7-200 und S7-300/400 als auswahl.
 
Hi,

richtig für das OP177B muss man als Kommunikationstreiber die S7-300/400 auswählen, spich die Verbindung manuell im OP konfigurieren und nicht über die blaue Linie.
Das ist auch so in der verlinkten FAQ beschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
arbeitet ihr mit Simulation oder mit echter Steuerung?

Warum kann man auch OP177 an X2 oder X3 anschliessen (Hardware konfiguratuion)?

ich habe ne reale 1518 dranhängen.
Warum sollte man das OP nicht an x2/X3 anschließen können? Die Kommunikation erfolgt so oder so über TCP/IP. an X2/x3 kannst die Betriebsart IO-Device nicht aktivieren und damit die Tasten nicht von der CPU lessen das ist schon alles.

Gruß
Christoph
 

Was sollte nicht sein?
Steht doch ganz klar da was Sache ist:
"B" = Für diese Panel existiert kein Kommunikationstreiber in der entsprechenden Version des TIA Portals. Entsprechend der weiter unten stehenden Anleitung, können sie trotzdem eine Verbindung einrichten.

(Kommunikationsweg "B")

  • Diese Panels besitzen in dieser Konfiguration keinen Kommunikationstreiber zu S7-1200- bzw. S7-1500-Steuerungen. Die Verbindung ist zwar in der Netzsicht über Drag&Drop projektierbar, kann jedoch panelseitig nicht als aktive Verbindung ausgewählt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieder mal was neues gelernt.
Es hat mir gewundert warum ich es erstmals ohne Fehler kompilieren konnte.
Der Grund war das ich nur der 1518 ausgewählt hatte. Wenn ich der OP177B selektiert, dann kommt es beim Rebuild All ein passender Fehlermeldung. Es bedeutet, für Projekte mit viele Geräte muss man jedes einzelne Gerät für sich kompilieren.
Es gibt kein "Compile All" wie in STEP7 Classic und NetPro ?!
 
Ich markiere immer alle geräte im Projektbaum und übersetze dann.
In classic wurde ja auch immer nur die aktuelle Station in HWConfig übersetzt, das Compile All aus Netpro hat man vermutlich wegoptimiert
 