Sonstiges Wegberechnung?

TiAs/16

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin neu hier. Ich mache gerade meinen Elektrotechniker, bzw. komme ins 2. Jahr. Ich habe folgende Aufgabenstellung:

An dem Einlaufförderband sind zum Detektieren des Stückgutes insgesamt 10 Lichtschranken über die Gesamtbreite des Förderbandes gleichmäßig verteilt angebracht.

Der Abstand des Detektierens bis zum Druckkopf beträgt exakt 1,0 Meter.


Je nach Bandgeschwindigkeit soll das erfasste Stückgut mittels Tintendrück vom Anfang bis zum Ende mit dem Firmenlogo als Intervall bedruckt werden.

Der Druckintervall (Abstand zwischen Logodruck zu Logodruck) soll am Bedienfeld durch den Bediener frei editierbar sein.

Als Steuerung soll eine S7-1214 CPU dienen. Die Bedienung ist mittels mobilen S7-HMI Gerät des Typs MP177PN zu realisieren.

Das Problem ist folgendes: Wie bekomme ich es hin das ich weiß, wo mein Stückgut zwischen Lichtschranke und Druckkopf steht, wenn z.B. die Geschwindigkeit erhöht wurde oder das Band kurz gestoppt wurde.

Ich wollte es über die Zeit lösen aber das klappt nicht ganz und nun habe ich das sprichwörtliche Brett vorm Kopf.

Erhoffe mit hilfreiche Tipps.

Danke und mit freundlichen Grüßen

 
Hallo,

z.B. über einen Impulsgeber am Motor ( Initiator am Zahnrad ) oder wenn es genauer sein soll über einen Inkrementalgeber.
Alternativ wäre noch ein Sensor, welcher direkt am Motor ( Lüfter ) Signale abgreift ( also vor dem Getriebe ). Hierfür gibt
es bei vielen Herstellern spezielle Lüfter ( aus ALU mit Schaltfläche ) z.B. bei SEW

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das wäre zu einfach ich brauche eine Softwarelösung. :confused: Ich hab nur die Meldung der Lichtschranke und den von der SPS über Profinet angesteuerten FU, mit Motor dran.
das muss doch irgendwie zu lösen sein. Oder nen schubs in die richtige Richtung ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Du könnstes dir vom Umrichter als Prozesswort die aktuelle Istdrehzahl liefern lassen und diese dann mittels Getriebeübersetzung / Ritzel und Antriebswalzendurchmesser
in die richtige Wegstrecke umrechnen. Das wäre ein Weg.

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hatte ich auch schon überlegt über die Umfangsgeschwindigkeit zu gehen, aber genau der Durchmesser fehlt. Oder ich wähle einfach einen Motor aus :confused:
Gibt es noch andere Ideen????
 
Falls du ein Getriebe hast, müsste die Übersetzung auf dem Typenschild stehen ( I= 1:xx )
Den Walzendurchmesser / Ritzel kannst du ja messen / zählen.

Viel Erfolg
 
Hm okay, hab mir jetzt überlegt ob das irgenwie über Impulse zählen geht.
Motor startet mit programmiertem Impulsgenerator und das irgenwie so das ich den Meter dedektiere :confused: :ROFLMAO:
 
Hm das hab ich auch gerade mitbekommen. Ach ist das "...." wenn man sich mal festgefahren hat.
Hast du diesbezüglich ne Idee wie ich das mit den Impulsen realisiere. Ich hänge grad echt fest :( :(:confused:
 
Ich würde für eine einfache Lösung mit als Prozesswort die Istdrehzahl liefern lassen. Für deine Aufgabe
ist dies denke ich eine gute Möglichkeit. Von Wegberechnungen inkl. Betrachtung der Rampe würde ich
Abstand nehmen. Es ist eine komplizierte Lösung, welche ja später doch nicht richtig funktioniert.

Wie gesagt:
Einfache und praktikable Lösung für diese Anwendung Istdrehzahl vom FU empfangen
Bessere Lösung mit mechanischem Mehraufwand Inkrementakgeber oder Impulsgeber am Lüfterrad.

Mit Grüßen
 
Danke erstmal für die Hilfe,
die Lösung des Problemes soll mit Hilfe eines OB 30, Weckalarmes geschehen. Nun muss ich halt herausfinden wie ich das mit meiner Drehzahl und dem Weckalarm hinbekomme. Über hilfreiche Ideen würde ich mich sehr freuen.
 
Na wenn die Dinger vor her an den Lichtschranken vorbeifahren, kannste ja da die Bandgeschwindigkeit ausrechnen und daraus den Offset zum Drucken wenn das Werkstück die Lichtschranke vor dem Drucker durchfährt, oder halt über den Wert des FU, allerdings ist der Aufbau ohne eine Skizze schwer nachzuvollziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ja vorher Lichtschranken. Also Stückguterkennung mit Lichtschranken und dann 1m Srecke bis "Spührkopf" (oder was auch immer).;)
Habe jetzt erst mal ein Schieberegister welches über den OB 30 gesteuert wird, aber sobald mein AB voll ist bleibt es stehen, das war bei Step 7 anders als bei TIA????????
 
Also der Plan ist mit dem OB (Weckalarm) mir aus meiner Umdrehung pro Minute (umgerechnet in Millisekunden???) ein Binäres Signal tu generieren, so als würde das Stückgut ne Eisenbahn sein und ich zähle die Schweller und weis so wo es genau steht. So ist der Plan aber, da mir Tia Portal neu ist, komm ich nur schleppend voran und bräuchte Hilfe. Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Um zu wissen wo das Packstück ist würde ich die Lichtschranken an einen Zähler anbinden. So ist die Geschwindigkeit stufenlos regelbar.



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Ohne Weggeber wie schon am Anfang besprochen ist die Aufgabe schwer zu lösen. Mit Weggeber (freilaufend) könntest Du bei jedem Packstück die Position+Offset für den SK in eine Tabelle schreiben. Der SK wird dann stur ausgelöst, wenn Weggeberposition=oberster Tabellenwert. Den Zählerüberlauf solltest Du dabei im Auge behalten.
Eine Auslösung des SK löscht den obersten Tabellenwert und verschiebt die Tabelle um eine Position nach oben. Die Anzahl der Tabelleneinträge netspricht der Zahl der Packstücke zwischen LS und SK. Das ganze ist ein FIFO-Speicher.
Je nach Drucker gibt es dabei verschiedene Genauigkeitsanforderungen - nach denen richtet sich das Prinzip der Wegmessung. Ich bevorzuge immer einfachst-Lösungen, wie zum Beispiel induktive INI's an Kettenrädern.
 
'Ich bin jetzt so weit das ich ausrechnen lasse wie lange das Stückgut in Abhängigkeit von der Drehzahl für den Meter braucht. Mit Hilfe des Übersetzungsverhältnisses. Ich wusste halt nicht das man den Radius bei dieser Aufgabe frei wählen kann. Antwort vom Lehrer/ Dozenten: "Sie stellen die Anlage her, also bestimmen Sie wie sie gebaut wird!". Das mach die Sache einfacher. Und Sensor bei SK ist nicht möglich, das Sprühnebel. Also Zeit in Abhängigkeit der Geschwindigkeit ausrechen und das als Ping weiterschieben. So ist der Plan
 
Zurück