Sonstiges S7-1215 Stop -> Run ohne Laptop?

Credofire

Level-1
Beiträge
640
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe eine S7-1215C FW3 beim Kunden, die ist dummerweise auf Warmstart - Zustand vor Netzaus konfiguriert. Aus irgendeinem Grund den ich von hier aus nicht sehen kann ist die CPU nun im STOP.
Gibt es eine Möglichkeit ohne Laptop die CPU wieder zum RUN zu bewegen? Oder bliebe nur Memorycard mit Programmupdate?
 
... in die Falle bin ich mit TIA-V11 Grundeinstellungen auch schon mal getappt und hab damals keine Lösung gefunden...
Ein Gedanke: Webserver aktiv und Verbindung dahin?

Gruß, Jörg
 
Die Frage ist ja, wie richte ich den Admin ein? Ich habe ja keine Option dafür wie in den V4 CPU's
Oder gibt es ein Standard Admin und Passwort? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.

@Jörg: Webserver sollte aktiv sein, leider steht die Maschine in England und die Maschine ist dort nicht im Netzwerk. Die Techniker dort sind auch nicht so prall das ich es denen zutraue.
 
Ich habe leider auch keine V3 da. Keine ahnung obs da einen Benutzer braucht.

Ansonsten eben mit dem Tool. Damit sollte das jeder hinkriegen der windows bedienen und ein Netzwerkkabel einstecken kann.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin wohl zu blöd das PG/PC richtig einzustellen.
Wenn ich es folgender Maßen einstelle
S7_1200_Tool_2.png

Dann bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
S7_1200_Tool.png

Aber ich nutze diese Netzwerkkarte ja auch um normal mit TIA und der SPS zu kommunizieren.

Das S7IPTool habe als Zugangspunkt selbst eingefügt weil es nicht vorhanden war. Liegt es vielleicht daran?
 
Hi,

was meinst du mit "S7IPTool selbst eingefügt"?
Kann gut sein das es daran liegt.
Das Tool ist ja auch schweinealt und supported nur Windows 7 32bit, wenn du das auf 64bit instalierst wird es genau solche Problemchen geben.
Da solltest du eventuell auf das estwas aktuellere und umfangreichere SIEMENS AUTOMATION TOOL umsteigen :)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98161300

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Step S7 und was da sonst noch so steht wurde ja automatisch eingetragen.

Aber ich denke es wird daran liegen das ich Win7 64bit habe. Ich werd mal Automation Tool laden.
 
Zurück
Oben