Hallo,
in Simatic S7 konnte man Meldungen mit Alarm_S oder Alarm_D anlegen. Die Meldeklasse ob Warnung oder Störmeldung konnte nachträglich im jeweiligen Instanzen-DB geändert werden. So konnte man mit einem FB mehrere Meldeklassen je Signal festlegen. Gibt es hier auch so eine Möglichkeit im TIA Advanced per Program-Alarm??
 
Zuletzt bearbeitet:
Jupp.

Aber seit V13(?) ist die Verriegelung für Instanzalarme automatisch an und die Verriegelungssymbole sind ausgeblendet. Beides kannst du via Extras -> Optionen -> PLC Meldungen wieder umsetzen.

Dann den Meldungseditor aufmachen, den Slider für die Instanzen aufziehen und an den Instanzen rumeditieren, wie du lustig bist - inklusive Meldeklasse.
 