Hallo Zusammen,

Wir haben bei uns im Betrieb die Sentron PAC 3200 mit Profibusanbindung zur Energiedatenerfassung im Einsatz. Hier geben wir über OPC die Werte an das Leitsystem weiter. Nun ist mir aufgefallen das ein Sentron immer wieder einmal komische Werte (anstatt 300kw 4594521kw) an das Leitsystem weiter gibt. Nun frage ich mich woher kann das kommen, vorallem weil das immer nur sporadisch auftaucht.
 
Bei der Leistungsmessung oder bei der Energiemessung? Ist euch klar das einige Daten als Long bzw DFloat (64Bit) daherkommen?
Das die Grenze irgendwo bei 300 ist, lässt mich dazu tendieren, dass ihr irgendwo einen überlauf habt und zwar bei den 32Bit Werten. Hast du die Deklaration schonmal überprüft?

Sind die Falschen werte schon in der CPU falsch oder erst auf dem OPC? Dann nochmal prüfen wie die Daten deklariert sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich übertrage die Summe der Wirkleistungen an das System.

Hab grad mal geschaut an einem Tag kam der Fehler an anderen Tag kommt sie nicht. Und die Werte schwanken von 100-400 (und manchmal noch höher)
 