Step 7 Logo!8 mit Step 7 verbinden

Heertsch

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgende Frage habe ich im Siemens Industry Online Support gestellt, aber keine brauchbare Antwort bekommen. Vielleicht weiss hier jemand mehr?

Logo!8 soll mit einer
CPU 314C-2 PtP (6ES7314-6BG03-0AB0)
über einen
CP 343-1(6GK7343-1EX11-0XE0)
unter
STEP 5.2 SP1
verbunden werden.

Ergebnis in NetPro "Verbindungsstatus: nicht verfügbar"

trotz Vorgehen gemäss "S7-300 Kommunikation" mit TSAP 10.02 für S314 und TSAP 20.00 für Logo!8. IP-Adressen beider Partner sind pingbar und richtig eingestellt.

Frage: Sind die Teile nicht zu einander kompatibel?

Anbei ein Screenshot der Konfiguration (Konfiguration.png)
und 3 Screenshots, deren Inhalt ich "verdächtig" finde.

  • Verdächtig1.png: links unten "nicht verfügbar"
  • Verdächtig2.png: Keine Verbindungsdaten
  • Verdächtig3.png: Stop bei Send/Receive und Stop bei Systemverbindung.
Ich habe die CP 343-1 "frisch" in die Steurung gesteckt. Es kann sein, dass da noch irgend eine Konfiguration fehlt.
Konfiguration.jpgVerdaechtig1.pngVerdaechtig2.pngVerdaechtig3.png
 
Ja, das macht diese Version nach jeder Änderung von sich aus
Das Laden der Verbindungsprojektierung aus NetPro in die Station macht NetPro automatisch??? Das klingt ja unglaublich... :confused: Lade mal manuell die Verbindungsprojektierung in die Station (Station in NetPro markieren + Strg+L (oder Zielsystem > Laden ...))
 
Hier ist ein Schritt-für-Schritt Anleitung:
http://www.automation.siemens.com/s...re/applications/logo/s7-300_communication.zip
Kennst du den schon ?

Sonnst bin ich einig mit Harald, das den Verbindung in den S7-300 geladen werden muss, und das passiert nicht von sich selber.
Aus der Anleitung Seite 3: "Übersetzen Sie die Konfiguration und laden Sie diese in Ihre SIMATIC CPU."
Und STEP7 v5.2, das ist wirklich alt. Besonders für Ethernet ist viel passiert zeit diesen Version.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Eure Antworten
Ja (habe ich in meinem 1. Posting zitiert)
Lade mal manuell die Verbindungsprojektierung in die Station
Done: SPS geht brav auf STOP und anschliessend auf RUN. Ergebnis wie vorher.
In der Logo kann ich die SPS pingen und sehe auch die richtigen TSAP 10.02 und 20.00. Aber auch Logo sagt: Disconnected
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das Programm mit der Verbindungsprojektierung in die LOGO geladen? Ist die LOGO in RUN?
Ist in Deinem LOGO-Programm wenigstens ein Bit des Bereichs V0.0 ... V1.7 und/oder ein Ausgang Q1 ... Q8 als Ausgang/Zuweisungsziel verwendet?

Harald
 
Ist das Programm mit der Verbindungsprojektierung in die LOGO geladen? Ist die LOGO in RUN?
Ist in Deinem LOGO-Programm wenigstens ein Bit des Bereichs V0.0 ... V1.7 und/oder ein Ausgang Q1 ... Q8 als Ausgang/Zuweisungsziel verwendet?
ja, LOGO ist auf RUN
ja, VB0 ist mit einem Analog-Verstärker-Block verbunden mit "-->" auf DB37.DBX0 mit 2 Byte Länge
und in der S314 ist der Datenblock DB37 mit Adresse 0.0 und INT eingestellt.

Frage: Ich habe in meinem 1. Post einige Verdachtsmomente dargestellt. (Siehe Screenshots) sind die Anzeigen normal?
Danke
Andreas
 
Sind die LOGO und der CP343-1 direkt miteinander verbunden oder ist da eine Netzwerk-Infrastruktur mit Switchen/Routern/Firewalls dazwischen? Verbinde mal die LOGO und den CP343-1 direkt mit einem Netzwerkabel oder über einen einfachen Switch.

Du könntest mal testweise in der LOGO bei der Client-Verbindung den Server-TSAP von 10.02 auf 03.02 ändern (nur in der LOGO, das muß nicht und kann nicht in der S7-314 projektiert werden).

Leuchten irgendwelche roten LED? Gibt es im Diagnosepuffer der 314C Fehler-Einträge bezüglich des CP343-1? Gibt es im Diagnosepuffer des CP343-1 Fehler-Einträge?


  • Verdächtig1.png: links unten "nicht verfügbar"
  • Verdächtig2.png: Keine Verbindungsdaten
Das ist so wenn keine Verbindungprojektierung in der S7-300 vorhanden ist.
Jetzt hast Du diese Verbindungprojektierung aus NetPro in die S7-300 geladen und die beiden Probleme dürften gar nicht mehr vorhanden sein.

  • Verdächtig3.png: Stop bei Send/Receive und Stop bei Systemverbindung.
Das ist normal so, wenn nur S7-Verbindungen oder gar keine Verbindungen projektiert sind.
Du brauchst nur S7-Kommunikation - und die ist "Run + OK". Und der Betriebszustand des CP ist ebenfalls "Run + OK".

"Systemverbindung: Stop" müsste so OK sein, da bin ich aber nicht ganz sicher, ich habe jetzt gerade keine echte S7 erreichbar. Eventuell bekommst Du mehr Erklärungen zu den Diagnose-Infos, wenn Du dem freundlichen Hinweis folgst: "Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten."

Harald
 
Kannst Du mit Deinem PG das Programm in der 314C über Ethernet (TCP/IP) beobachten oder Baugruppenzustand ansehen?
Ja, das geht.
Ich hatte auch für kurze Zeit den erstaunlichen Zustand, dass die Verbindung zustande gekommen ist. Leider war nicht klar, wodurch.
"Zur Strafe" ist der Zustand jetzt wieder "wird aufgebaut." Also immerhin weiss ich jetzt, dass es (im Prinzip) geht. Ich hoffe, ich kann das reproduzieren und dann sagen, wie ....
 
Jetzt habe ich mit WireShark das Ethernet-Protokoll aufgezeichnet:
WireShark.jpg
Erstaunlicher Weise antwortet die S314/CP343-1 (192.168.1.5) auf einen Broadcast vom PC (192.168.1.2 gelbe Zeilen oben) für 4 Pings (rosa Zeilen mitte).
Auf einen Broadcast von den beiden Logo!8 (192.168.1.10 und 192.168.1.11, gelbe Zeilen unten) antwortet die S314/CP343-2 dagegen nicht.
Die Broadcast Anfragen der Logo!8 unterscheiden sich vom Broadcast des PC nur durch 28 Padding Nullen, die bei den Logo!8 Broadcasts hinzugefügt sind.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Vielen Dank
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das war es auch nicht

Heertsch schrieb:
Erstaunlicher Weise antwortet die S314/CP343-1 (192.168.1.5) auf einen Broadcast vom PC (192.168.1.2 gelbe Zeilen oben) für 4 Pings (rosa Zeilen mitte).
Auf einen Broadcast von den beiden Logo!8 (192.168.1.10 und 192.168.1.11, gelbe Zeilen unten) antwortet die S314/CP343-2 dagegen nicht.
Ist leider nicht so erstaunlich: Der dazwischen liegende Switch gibt die Pakete nur an die Adressaten (nicht aber an den WinShark-PC) weiter. Nachdem ich ihn durch einen 10 Jahre alten HUB ersetzt habe, kommt die Komunikation durch:
Anhang anzeigen 33826
Mein Eindruck: auf der Ethernet-Schicht sieht die Kommunikation sauber aus. Aber die S300 bleibt notorisch bei Verbindung "wird aufgebaut".
Hat jemand eine Idee, wie man die darüber liegende Kommunikation prüfen kann?
 
Lösung

Die überraschende Lösung:


  • [*=left]Verbindung in NetPro konfigurieren
    [*=left]Konfiguration in CPU laden
    [*=left]CPU in NetPro löschen (!)
    [*=left]Konfiguration aus CPU in NetPro herunterladen
    [*=left]Konfiguration aus NetPro in CPU erneut hochladen.
Vielen Dank
Andreas​
 
Du solltest für solche Aktionen dir eine aktuelle Step7 Version besorgen. Denke in der Uralt-Version passen paar Sachen noch nicht recht zusammen.
 
Zurück
Oben