Sonstiges Logo!8 und 4-20 mA Input

Heertsch

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wer meint, dass die Logo!8 ohne weiteres einen 4-20mA Analog Input hätte, der täuscht sich. Im Gegensatz zu den "richtigen" SPS (S300) kann die Logo!8 nur 0-10V Analog-Inputs akzeptieren. Die im "Vertärker"-Baustein angebotenen 4-20mA sind nur eine Umrechunung des 10V Signals. Wer wirklich 4-20mA Inputs messen will, muss in Reihe zum zu messenden 4-20mA Sensor noch einen 500 Ohm Widerstand schalten, dessen Spannungsabfall dann die Logo!8 messen kann.
Also
Code:
 + 24V
    [U] | [/U]
   |  |
   |  |  4-20mA
  [U] |  |[/U]
     |
     |-------------------o  
    [U] | [/U]
   |  |
   |  |  500 Ohm            0...10V Input Logo!8
  [U] |  |[/U]
     |                   o                        
    [U] | [/U]                 [U] | [/U]
 
Und wer die Logo 0BA8 kennt, weiß das. Das betrifft aber nicht nur die 0BA8, sondern alle Logo-Basismodul jeder Generation, welche Analogeingänge haben. Da war schon immer 0-10V. Stromsignale (0-20mA oder 4-20mA) konnten schon immer nur mit Erweiterungsmodulen gemessen werden.
Und "eine richtige S7-300" kann auch nur Stromsignale auswerten, wenn die entsprechenden Analogeingänge für Strommessung vorhanden sind. Wenn die CPU keine Analogeingänge hat, kann sie weder Spannungs-, noch Stromsignale auswerten.
 
Was ist daran jetzt neu @Heertsch?
Das die internen Logikblöcke diese Auswahlmöglichkeit haben, ergibt sich aus der Möglichkeit, das AM2 anzuschließen, welches Stromsignale kann.
Die internen AI können nur 0...10V und das ist sogar auf dem Gehäuse aufgedruckt. Bitte auch einen Widerstand mit mindestens 1/4W Belastbarkeit benutzen :ROFLMAO:
 