TIA Dauerhaftes analog signal

In deinem Beitrag #15 ist zu sehen, dass das Ausgangsword mehrfach verwendet ist.
Das ist so nicht gut, es sollte eigentlich nur einmal beschrieben werden. Vermutlich schreibst
du an einer Stelle die 13.000 rein und weiter unten im Programm wieder 0

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
im OB1 passiert ganichts, da habe ich nur die einzelnen FC´s reingezogen, und dort ist der Analogausgang eigentlich auch nurnoch vorhanden, da ich es dafor nicht mit : %QW1 12 sondern wie bei den anderen mit #Analogausgang
Edit: @ DEltaMaikAir wie auf dem screenshoot zu sehen hate ich sie 4 mal verwendet jedesmal mit einem anderen wert (aber neimals 0) und die einzelnen werte sind vom HMI Panel aus schon gegen einander verrieglt
 
Zuletzt bearbeitet:
im OB1 passiert ganichts, da habe ich nur die einzelnen FC´s reingezogen
Äähm, deine Querverweistabelle ist anderer Meinung: "Schreibzugriff auf %QW112 in OB1"

und dort ist der Analogausgang eigentlich auch nurnoch vorhanden, da ich es dafor nicht mit : %QW112 sondern wie bei den anderen mit #Analogausgang
Vollständiger Satz?
Es ist übrigens komplett egal ob du nun %QW112 oder "Analogausgang" schreibst. "Analogausgang" ist nichts anderes als ein symbolischer Ersatz für %QW112.
 
Da steht eindeutig Schreibend auf das AW im OB1 ... da dein AW im FC den richtigen Wert hätte, am Ende des OB1 (Var-Tabelle) aber nicht mehr ... 3x darfst du raten ...
 
Was sieht man nun darauf:
Q_Analogausgang ist vermutlich ein IN-OUT Parameter ...
Q_Analogausgang wird scheinbar in dem Baustein mit 0 beschrieben, und dadurch also QW112.

Keine Ahnung was der Baustein tun soll, aber auf die schnelle: QW durch irgend ein freies MW ersetzen.


P.S.
Genau wg. dem Problem habe ich oben geschrieben das du den MOVE vorerst ins letzte OB1-Netzwerk packen sollst ... ;)
 
achso, weil unsere Lehrer meinten immer als erstes die FC´s schreiben und diese dann in den Main OB1 einfügen und auf die SPS übertragen, in dem fall muss ich einfach den QW1 12 aus dem OB1 Rausnhemen und dan sollte es fuktionieren? :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder Deine Testausgabe an QW112 als letztes in den OB1 schreiben. Das SPS-Programm wird von oben nach unten abgearbeitet und die letzte Zuweisung an einen Ausgang "gewinnt", egal was irgendwo vorher zugewiesen wurde.

Harald
 
Der Baustein, der in Deinem OB1 NW4 aufgerufen wird - ist das der selbe FC4, wo Du direkt auf QW112 schreibst? Dann solltest Du da im FC4 nicht direkt auf QW112 schreiben sondern auf den IN_OUT-Übergabeparameter "Q Analog Ausgang" (oder wie der da heißt).

Harald
 
Zurück