TIA TIA Portal V13 Profinet Verbindungprobleme

mi.wessels

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
moin moin Leute,

ich habe folgendes Problem:

In meiner HW Config habe ich eine ET200SP Steuerung und zwei PN Teilnehmer. Wenn ich mich jetzt mit meinem PG verbinde. Danach gehe ich auf die Online Diagnose der PN- Teilnehmer und dann wird die Profinet-Verbindung abgebaut. Im Diagnosepuffer der CPU steht dann:

Ausfall eines IO-Device-Timeout in der RPC_Anwendung interner AR Fehlercode 16#16.

kann mir wer helfen?!

mfg
Michael
 
Hallo,

Wenn ich mich jetzt mit meinem PG
Diesen Satz verstehe ich nicht, aber ich denke du meinst wenn du an Profinet ansteckst.

Ggf. die üblichen Verdächtigen überprüfen:
IP Adresse doppelt vergeben. Könntest du einmal einen Screenshot von der Fehlermeldung schicken

Läuft denn die Steuerung, bevor du die Diagnose gehst.

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry Montag morgen :D
Ich Verbinde mich ganz normal. Ich sehe auch alle Teilnehmer und Sie zeigen auch alles an. Kann auch mir den Progammablauf Online angucken und beobachten. (also keine IP- Konflikt) Erst wenn ich auf die Online Diagnose gehe geht die CPU auf Störung und die Verbindungen werden abgebaut. Dann kann ich die Steuerungen übers TIA auf Stop setzten und dann wieder auf Run und dann läuft es wieder.
 
Solche Art von Fehlern gehören bei Siemens doch quasi zum Standard-Repertoire,
falls du nicht die neueste TIA Version V13 SP1 Upd9 hast, dann updaten,
falls du auf der ET200SP nicht die neuest Firmware hast, müsste 1.8.4 sein, dann updaten,
falls alles auf dem aktuellen Stand bist, dann wende dich an den Siemens-Support,
es folgt dann meistens irgendwann ein FW-Update für den spezifischen Fehler.
 