Daten auf MMC Speichern (Vipa CPU)

Otto

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich versuche verzweifelt Daten auf einer MMC zu speichern, nur ich habe schon Probleme beim Aufruf des SFC220 in Step7 5.3 das der "Filename" nicht angenommen wird.
Vielleicht mache ich da was falsch?
Hat soetwas schon mal einer gehabt?

MfG Otto
 
Hallo Otto,
ich mußte seinerzeit den Dateinamen über eine Variable vom Typ String vorgeben.
Der Aufruf sah folgendermaße aus:

call sfc220
FILENAME :="DBFilename".point1
FILESIZE :=DW#16#500000
RET_VAL:=MW300

Hinter "DBFilename".point1 verbirgt sich ein string[13] mit preset 'weiche1.log'.

Der Aufruf muß im ob100 (Anlauf) zum Anlegen bzw. öffnen der Datei erfolgen.

Wenns dann hinterher ans schreiben bzw. lesen der Datei geht, ist darauf zu achten ,das jeweils ca. 60-80 zyklen benötigt werden. Dauert also recht lange der Vorgang.

Hoffe konnte damit weiterhelfen.
 
Zurück
Oben