hallo
ich habe folgendes profibus netz aufgebaut
cpu315-2pn/dp als master von da auf ein tp170a und von dort auf eine cpu314c-2dp als slave
jetzt möchte ich mit meinem mpi adapter ein projekt in den master laden
aber das funktioniert nicht
stelle ich die schnittstelle am master auf mpi um geht es
ich brauche aber die schnittstelle als profibus um mit den anderen teilnehmern zu kommunizieren
über erreichbare teilnehmer zeigt er mir auch nur einen teilnehmer mit mpi direkt an
wie kann ich das projekt laden und vielleicht auch das projekt in den slave?
vielen dank
 
Der Siemens-Adapter geht doch als PC-Adapter(Profibus) bis 1,5 Mbaud/s. Wenn hier MPI eingestellt ist, verweigert STEP7 die Kommunikation mit einer fadenscheinigen Fehlermeldung. Wenn die Bussysteme übereinstimmen, dann sollte es aber gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Rainer Hönle schrieb:
Der Siemens-Adapter geht doch als PC-Adapter(Profibus) bis 1,5 Mbaud/s. Wenn hier MPI eingestellt ist, verweigert STEP7 die Kommunikation mit einer fadenscheinigen Fehlermeldung. Wenn die Bussysteme übereinstimmen, dann sollte es aber gehen.

Der Siemens MPI-Adapter kann kein DP, es sei denn, es gibt einen neueren, den ich nicht kenne. O.g. trifft auf die CP´s zu.

Gruß, pt
 
plc_tippser schrieb:
Der Siemens MPI-Adapter kann kein DP, es sei denn, es gibt einen neueren, den ich nicht kenne. O.g. trifft auf die CP´s zu.

Gruß, pt
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich habe das so aufgefaßt, dass bernd67 seinen PC-Adapter an der als Profibus eingestellten Schnittstelle der 315-2PN/DP anschließen möchte und dann das Projekt runterladen. Dazu muss der Adapter kein DP können. Und das geht meines Wissens nach mit der Einstellung PC Adapter(PROFIBUS). Wenn die eingestellte Schnittstelle das Merkmal "MPI" ausweist, was bei PC Adapter(MPI) der Fall ist, dann kann damit nicht mit einer Profibusschnittstelle kommuniziert werden (und umgekehrt natürlich auch nicht). Wenn dies nicht das Problem war, dann habe ich etwas falsch verstanden und bitte um weitere Hinweise.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo
ich habe einen mpi adapter von helmholz,ssw7
die pg schnittstelle hab ich schon mal auf pc adapter (profibus) eingestellt
es funktioniert trotzdem nicht
hoffe auf antworten
danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine CP5512 bzw. das was in dein PG passt. Die CP ist von Siemens und gibt es als PCMCIA und als PCI- Karte.

Kosten zwar etwas, lohnt sich aber wenn man öfter mit Siemens zu tun hat.

pt
 
Rainer Hönle schrieb:
Als Alternative zum PC-Adapter würde ich, neben den original Siemens CPs, ein Gerät aus der NetLink-Familie empfehlen.

Ja genau, hatte ich ganz vergessen. Den NetLink von Ethernet auf MPI/DP habe ich auch schon auf DP genutzt, ohne Probleme. Aber der wird dann nur an aktiven Teilnehmern funktionieren, eine externe Spg.-versorgung bietet der glaube ich nicht.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
plc_tippser schrieb:
Ja genau, hatte ich ganz vergessen. Den NetLink von Ethernet auf MPI/DP habe ich auch schon auf DP genutzt, ohne Probleme. Aber der wird dann nur an aktiven Teilnehmern funktionieren, eine externe Spg.-versorgung bietet der glaube ich nicht.

pt
Man muss hier etwas zwischen den einzelnen Geräten der NetLink-Familie unterscheiden:
Der Netlink S7 wird über die MPI/DP-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Kann auf Master und Slaves (aktive und passive Teilnehmer) zugreifen, kann allerdings kein DPV1 Klasse 2. Sollte die Spannungsversorgung fehlen, bieten wir ein Netzteil an.
Der NetLink PRO wird über die MPI/DP-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Kann auf Master und Slaves (aktive und passive Teilnehmer) zugreifen und kann DPV1 Klasse 2. Sollte die Spannungsversorgung fehlen, kann er direkt fremdversorgt werden.
Der NetLink USB wird über die USB-Schnittstelle mit Spannung versorgt. Kann auf Master und Slaves (aktive und passive Teilnehmer) zugreifen und kann DPV1 Klasse 2. Sollte die Spannungsversorgung des USB nicht ausreichen, kann er direkt fremdversorgt werden.
 
Also, Sie müssen nicht MPI oder Profibus verwenden, um die Konfiguration zum 315-2PN/DP zu downloaden.
Benutzen Sie einfach ein direkten Ethernet Anschluss von ihrem PC an die 315.
Wenn Sie vom HW Konfigurator downloaden, müssen Sie das IP addresse, oder alternativ das MAC adresse (der 315 CPU) spezifisieren.
Das ist alles.
 