Hallo Leute,

ich verzweifle langsam an meinem Projekt,das ich an der FH machen muss.Soviel sei gesagt ich werde euch gleich mal ein bisschen meiner AWL auflisten damit ihr wisst was ich möchte.Also Aufgabe ist es mit dem Merker 1.0 der über LabView gesetzt wird nach einer gewissen Zeit den Merker 1.1 zu setzen.Problem ist nur das LabView den Merker 1.0 nur kurz setzt.Sprich es kommt nur ein kurzer Impuls.Dieser reicht aber nicht um die Einschatltverzögerung ablaufen zu lassen.Mit anderen Worten der Merker 1.1 geht nicht an,wenn ich nur ein kurzes Signal auf M1.0 gebe.Bitte helft mir.Das Ding muss Donnerstag laufen.Dann ist dead-line.So nun meine AWL.

LD M1.0
TON T38, +20

LD T38
S M1.1 1
R M6.0 1
R M6.1 1

LD M2.0
TON T39, +20

LD T39
S M2.1 1
R M1.0 1
R M1.1 1
 
Hi

das ist doch kein Problem.

Mit dem kurzen Impuls von Merker 1.0 (LabView) setzt Du einfach einen anderen Merker.
Dieser Merker steuert dann den Timer an.
Nach Ablauf der Zeit setzt der Timer diesen Merker zurück und der Timer
setzt Deinen Merker 1.1

LD M1.0
S M0.7, 1

LD M0.7
TON T38, +20

LD T38
S M1.1, 1
R M6.0, 1
R M6.1, 1
R M0.7, 1

LD M2.0
TON T39, +20

LD T39
S M2.1, 1
R M1.0, 1
R M1.1, 1

Gruß

Deutschland wird Weltmeister :) :) :)
 