Wie die Siwarex-U in die S7-300 einbinden?

Tigerkroete

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.
Ich weiß, ich hatte das schonmal gepostet, aber ich glaube, dass meine Antwort irgendwie nicht dabei war. Es hatte nämlich noch jemand anderes zwischengefragt, bei ihm wurde aber die Siwarex auf eine ET200m gesteckt.
Es ist so, dass ich bei mir in Step7 (Ver. 5.3 +SP3) in der Hardware-Konfiguration unter ET200 (IM153-1 oder 153-2) meine Siwarex_U finde, aber nicht einbinden kann, da mir gesagt wird, dass in einem Baugruppenträger nur Baugruppen gesteckt werden können.
Ich verstehe das nun so, dass dieses IM153 ein Baugrupenträger für die ET200 ist, den man wohl über Profibus mit der S7-300 verbinden sollte. Jedoch habe ich ja wie gesagt keine ET200, sondern möchte meine Siwarex-U direkt an meine S7 hängen. Leider finde ich sie aber woanders nicht. Außerdem hat jemand bei meiner letzten Frage folgenden Link veröffentlicht:

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/10182446?func=ll&objId=10182446&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0

Wiederum habe ich gelesen, dass das Setup der Projektierungssoftware für die Siwarex, gleich selbige in Step7 integriert.

Doch irgendwie muss ich sie doch auch so zu einbinden können?!

Viele Grüße,
Tigerkroete
 
die im153 in der hwkonfig auf den bus einfügen. in diese im kannst du dann die siwarex plazieren.

edit:
habe nicht zuende gelesen. bei mir taucht die auch nicht unter den s7-300 baugruppen auf, sondern nur in den dp-slaves. und diese muss dann in eine im. ruf mal siemens an.
aus dem katalog.

SIWAREX U
Einbindung in Automatisierungssys­teme:
  • S5-95U/DP (PROFIBUS-Master)
über ET 200M
  • S5-115U/-135U/-155U
über ET 200M
  • S7-300
direkte Integration
  • S7-400
über ET 200M
  • PCS 7
über ET 200M
  • M7-300
direkte Integration
  • M7-400
über ET 200M
  • C7
über IM bzw. ET 200M
  • Automatisierungssysteme anderer Hersteller
über ET 200M
Stand-alone (ohne SIMATIC-CPU)
mit IM 153-1 möglich

deinem link entnehme ich:
Für die Einbindung in Simatic S-7/S-5 ist das jeweilige Projektierungspaket erforderlich.
ich nehme mal an, das mit dem paket die baugruppe in den hw-katalog integriert wird.
da ich das nicht installiert habe, finde ich die vermutlich auch nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
bei mir nicht.
liegt aber wie erwähnt am nicht installiertem paket.
 
Wie die meisten wohl mitgekriegt haben, habe ich gestern mit einem anderen Usernamen auf meinen aktuellen Beitrag hier geantwortet.
Ich gebe zu, dass ich einen zweiten Account hatte, um meine teilweise dummen Fragen aufzuteilen, damit es nicht ganz so peinlich wird.
Nun ist es noch viel peinlicher geworden und ich entschuldige mich bei allen, die mir schon geholfen haben. Ich werde den anderen Account nachher löschen.
Beste Grüße,
Tigerkroete
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
O.K. jedenfalls habe ich Simens angerufen. Laut denen müsste ich die Projektierungssoftware installieren und würde dann meine Siwarex wie gewohnt unter FM im Hardware-Konfigurator finden. Also wie bei RolfB.

Gruß,
Tigerkroete
 