Hallo,
ich habe ein S5 Programmierkabel von Horter & Kalb in Anwendung. Mit diesem Kabel kann ich problemlos die Geräte S5 95U programmieren, beobachten usw..
Leider funktioniert das bei den S5 90U CPU`s nicht, ich kann überhaupt nicht online gehen. Sind die Schnittstellen unterschiedlich?
Vielen Dank für Eure Infos.

mfG X108
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
x108 schrieb:
Hallo,
ich habe ein S5 Programmierkabel von Horter & Kalb in Anwendung. Mit diesem Kabel kann ich problemlos die Geräte S5 95U programmieren, beobachten usw..
Leider funktioniert das bei den S5 90U CPU`s nicht, ich kann überhaupt nicht online gehen. Sind die Schnittstellen unterschiedlich?
Vielen Dank für Eure Infos.
mfG X108

Von der Schnittstellenbelegung her sind diese
(AG90, 95, 100) m. E. gleich. Unsere
ACCON-COM-Kabel z. B. funktionieren auch mit
allen CPUs.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Mein obiger Beitrag war vielleicht etwas knapp:

Laut Handbuch stimmt die Belegung der PG-Schnittstelle von 90U und 95U überein. Wenn ein Wandler mit 95U funktioniert, mit 90U nicht, so liegt der Verdacht nahe, dass die 90U defekt ist (wenn man voraussetzt, dass die CPU korrekt an 50Hz/AC angeschlossen ist).

Ein anderes Kabel ausprobieren kannst Du zwar, aber dass es was nützt glaube ich nicht.

@x108
Aber Du schreibst von "den S5 90U CPU`s", hast Du es denn bei mehreren versucht oder nur bei einer?
 
Laut Internet-Seite von Horter & Kalb funktioniert deren Adapter nur mit folgenden Steuerungen:

SIMATIC S5 (AG 95U, AG 100..103, 115U, 135U)

http://www.horter.de/sps/tty_aktiv/tty_aktiv_1.html

Von eine SIMATIC S5 AG 90U steht da nichts, vielleicht funktioniert der Adapter ja tatsächlich nicht mit dieser Steuerung.

Ich würde ganz einfach mal bei Horter & Kalb anrufen oder per E-Mail nachfragen.

http://www.horter.de/kontakt.htm

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kai,
Du hast die Beschreibung des aktiven Wandlers erwischt.
Der funktioniert auch mit Geräten, die keine Versorgungsspannung an der PG-Schnittstelle vorhalten, das ist hier aber nicht relevant: die Schnittstellen von 90U und 95U stimmen exakt überein.
Es bleibt natürlich der Mangel an der Seite von Horter&Kalb, dass nicht alle Geräte erwähnt sind, mit denen der Adapter arbeitet. Aber dafür habe ich Verständnis.
 
argv_user schrieb:
Du hast die Beschreibung des aktiven Wandlers erwischt.
Der funktioniert auch mit Geräten, die keine Versorgungsspannung an der PG-Schnittstelle vorhalten, das ist hier aber nicht relevant: die Schnittstellen von 90U und 95U stimmen exakt überein.

Du hast recht, hier die Seite für den passiven Wandler:

http://www.horter.de/sps/tty_passiv/tty_passiv_1.html

Auch sonst hast Du Recht, beide Schnittstellen sind genau gleich und können laut Handbuch mit dem normalen Siemens-Programmierkabel (6ES5 734-1BD20) programmiert werden.

Gruß Kai
 