Hallo
Ich habe PT100 Sensoren ,die eine integrierte Wandlung auf 4mA...20mA haben. Ich benutze die Analogkarte 8AE x 12bit 6ES7 331-7KF02-0AB0 (2 DMU). Für die Umrechnung nehme ich FC 164 SKAL_LINEAR+LIMIT_INT
( 4mA = 0, 20mA = 27648. Der angegebene Temp.bereich liegt von -50°C - +60°C. Nun gibt mir die Funktion nach der Umrechnung bei ca 13000 den Wert 2°C raus. Dieser ist auch logisch, da die lineare Funktion erst bei diesem Wert in den positiven Bereich kommt.
Mein Problem ist nun, dass ich so die reale Temperatur nicht anzeigen kann. Muss ich einen anderen FC nehmen?
Danke für die Hilfe
Gruss steven