Hallo

Ich habe PT100 Sensoren ,die eine integrierte Wandlung auf 4mA...20mA haben. Ich benutze die Analogkarte 8AE x 12bit 6ES7 331-7KF02-0AB0 (2 DMU). Für die Umrechnung nehme ich FC 164 SKAL_LINEAR+LIMIT_INT
( 4mA = 0, 20mA = 27648. Der angegebene Temp.bereich liegt von -50°C - +60°C. Nun gibt mir die Funktion nach der Umrechnung bei ca 13000 den Wert 2°C raus. Dieser ist auch logisch, da die lineare Funktion erst bei diesem Wert in den positiven Bereich kommt.
Mein Problem ist nun, dass ich so die reale Temperatur nicht anzeigen kann. Muss ich einen anderen FC nehmen?

Danke für die Hilfe

Gruss steven
 
Hallo Steven

benutze den Fc105 scale. In der Hilfe des Bausteins ist alles wichtige beschrieben.

Guenni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo guenni

Danke für den Tipp. Leider komme ich immer noch nicht auf meine Werte. Kann mir jemand wohl ein Beispiel geben für -10 - +40°C? Für mich wäre das 4mA = -10 = 0, 20mA = +40 = 27648. Ist das korrekt?
Wir haben nun einen PT100 bereits angeschlossen und der liefert Werte bei ca. 13336. Ich schaffe es einfach nicht, auf Vernünftige Temp.werte zu kommen.
Ich habe die Analogkarte 8AE x 12bit 6ES7 331-7KF02-0AB0 auf 2-Leiter-Messung 4-20mA gestellt und die Messleitungen auf Klemme 2 und 3 gehängt.Das sollte doch korrekt sein. Oder?
Im Datenblatt des Sensors steht, dass der Messbereich frei wählbar sei (Anwendungsbereich -50 - 60°C).

Danke für eure Hilfe

Gruss steven
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Ich denke, ich kann dir da helfen...
1. Du musst auf 4-Leiter stellen, in der HW-Config und mit den Modulen
2. Du musst den COMP (Pin 10 & 11) brücken.
3. Ich hab die Pinbelegung nicht genau im Kopf, aber sagen wir, du schließt an 1 und 2 an, dann funktioniert das nicht. du musst auf 1 und 4 schließen und 2 und 3 brücken.
hoffe, das ist so verständlich. wenn du im scale dann deine temperaturwerte vom PT100 eingibst (kA, 0-150 oder so), dann kommt direkt die korrekte temperatur aus dem FB.
 
Hey charlie

danke für die schnelle Hilfe!! Bin gerade nicht auf der Anlage, aber ich werde das so bald wie möglich testen!!

Gruss steven
 