S7-300: Analogeingänge auf Grenzwerte überwachen?

kassla

Level-1
Beiträge
135
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

leider kann man bei den Analogeingangskarten der S7-300 (z.B. AI8x12Bit, 6ES7 331-7KF02-2AB0) keine Grenzwertüberprüfung des Signals vornehmen, also nicht überprüfen, ob Sensor und Karte funktionieren. Nur Kanal 0 und 2 lassen eine solche Überprüfung zu.
Gibt es einen Baustein oder eine Anleitung, wie ich beim Anschluss eines Seonsors die Überprüfung der Messung (4...20 mA) softwaremäßig vornehmen kann?
 
Du kannst das Eingangssignal auswerten.

W#16#8000 bedeutet Drahtbruch,
W#16#7FFF bedeutet Bereichsüberlauf.


Gurß, pt
 
Zurück