Microwin 4.0 Unterprogrammpasswort

Hallo lorenz2512.

Wie bist du den an die Passwörter für die Siemensbausteine gekommen? Speziell für die die durch die Assistenten erstellt worden sind. Durch ausprobieren sicher nicht. Würde mich nur interesieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle miteinander,

ich bräuchte mal das Passwort für das Unterprogramm DAT0_WRITE, welches vom DATA-LOG-Assistenten erstellt wird! Hab bei der Übersetzung immer 2 Fehlermeldungen.

Danke!!
 
Hallo,
ich habe zu meinem noch bestehenden Problem mal einige grundsätzliche Fragen:
Wenn die beiden CPU's miteinander "sprechen" sollen, muss dann eine von ihnen ein Master und die andere der Slave sein?
Der NETR/W-Assistent initialisiert die freie Kommunikation, wennn ich das richtig verstanden habe.
Die CPU, auf die ich das durch den Assistenten erstellte Programm lade, scheint dann ein zweiter Master im Netz neben STEP7/MicroWin zu sein.
Ab dann habe ich keinen Zugriff mehr auf die CPU's! Es erscheint eine Fehlermeldung, die beschreibt, dass sich im Netz mehrere Master befinden, aber das aktuelle Gerät dieses nicht unterstützt. Ich muss den Betriebsartenschalter der betroffenen CPU auf STOP stellen, dann habe ich wieder Access und ändere oder lösche das Programm in der CPU.
Ist der Multi-Master-Modus für mein Projekt eigentlich zwingend notwendig und wenn ja, kann ich das ganze dann überhaupt mit meinem "normalen" PC/PPI-Kabel realisieren?
Danke im voraus für Eure Hilfe
Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Holger.

Mit PC Access für die S7-200 habe ich leider noch nichts gemacht. Habe aber schon mehrere S7-200 über PPI Kommunizieren lassen (auch S7-22x mit S7-21x). Ist es möglich dein Programm mal hier hereinzustellen, vieleicht finden wir eine Lösungsmöglichkeit. Was steht den genau als Fehlermeldung da?
 
ist der Multi-Master-Modus für mein Projekt eigentlich zwingend notwendig und wenn ja, kann ich das ganze dann überhaupt mit meinem "normalen" PC/PPI-Kabel realisieren?
Danke im voraus für Eure Hilfe
Holger

Hallo,
für den Multi-Master-Modus brauchst Du ein M-M-M fähiges Kabel.
siemens Nr.: 6ES7 901-3DB30 0XA0 USB
oder : 6ES7 901-3CB30 0XA0 Seriel
Beide Kabel kann man als normal bezeichnen.

Gruß Günter.
 
Hallo,
mein Kabel ist offenbar nicht multimasterfähig
Es hat die Nr. : 1P6ES7 901-3BF21-0XA0
6 DIP-Schalter, bis auf den dritten sind alle auf 0
Wenn ich bei der Schnittstellen-Konfiguration Multi-Master oder/und PPI Advanced aktiviert habe und dann im Kommunikationsfenster zum Aktualisieren doppelklicke kommt die Fehlermeldung, die besagt, dass ich ein RS232/Multi-Master-Kabel verwenden muss.

Jetzt meine aktuelle Frage: Muss es der Multi-Master-Modus (oder PPI Advanced) sein, wenn meine zwei CPU224 miteinander und mit STEP7/MicroWin kommunizieren sollen?
Grüße
Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hubert,
mit PC Access meine ich nur, dass STEP7/MicroWin die CPU's erkennt und dass ich Zugriff auf dieselben habe und meine Programme bearbeiten kann.
Du schreibst, du hast schon mehrere CPU's über PPI kommunizieren lassen.
Im Multi-Master-Modus oder nicht?

Gruß
Holger
 
Hallo Holger,
da Du zwei Master im Netz hast brauchst Du ein M-M-M fähiges Kabel.
Ich würde Dir ein USB Kabel empfehlen, dann kannst Du auch ein Laptop
ohne seriele Schnittstelle verwenden.

Gruß Günter.
 
Hallo Junior, ich habe jetzt das RS232-Multi-Master-Kabel in meinem Besitz.
Allerdings weiß ich immer noch nicht so recht, wie ich damit umgehen muss.
Kannst du mir vielleicht helfen?
Gruß
Holger
 
Hallo Holger,
wenn Du beide CPUs mit einem Buskabel verbindest wobei ein Stecker ein Anschluß für das Schnittstellenkabel hat klicke mal im Step7 auf Kommunikation. Doppelklicke zum aktualisieren, dann müßten beide CPUs angezeigt werden.
Du kannst, wenn auf beiden CPUs ein Programm ist, abwechselnd den Programmstatus auslesen. Voraussetzung ist, das beide CPUs unterschiedliche Adressen haben.
Wenn Du auf einer CPU NetR-NetW ausgeführt hast kann diese aus der anderen CPU lesen und in Diese schreiben.
Ich hoffe dir geholfen zu haben und muß mich bis Donnerstag endschuldigen. Leider muß ich beruflich nach Kapstadt.

MfG Günter. :s11:
 
Hallo Junior.
Ich weiss leider überhaupt nicht, wie ich die NETR/NETW-Angelegenheit angehen muss..
Hast du das schon mal programmiert? Wie geht das?
Kannst du mir helfen?
Liebe Grüße
Holger
 
Zurück
Oben