Temperaturen interpolieren

Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr da draußen,

kann mir jemand verraten, wie man zu einer bestimmten Spannung die Temp.-Fühler einstellen kann? Ich suche einen Baustein, mit dem man Temperaturen Interpolieren kann, hat Siemens so was?

Ich gebe mit einem Gerät 10mV vor und ich weiß,dass diese Spannung einen Temperaturwert von 183°C entspricht. Angezeigt werden aber
663°C....

BITTE HELFT MIR!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist dieser Fehler den Linear???
Also ich meine z.B. das bei 91,5°C echt dann 331,5°C angezeigt werden, weil dann könntest du ja praktisch mit dem Verhältnis arbeiten, geht aber nicht wenn es halt nicht linear wäre
 
Mein System

Die Haupt-SPS ist eine CPU315 2 DP, an dieser sind über Profibus 2* ET 200S angeschlossen.
Bei einer dieser ET200S möchte ich die Temperatursteuerung realisieren.
Dazu verwende ich 2 AI TC HF Module, die auf einem Sockel sitzen mit einem integrierten PT 100 (6ES7 193-4CL20 0AA0).
Ich habe jetzt eine Spanungsquelle an den Fühlereingang angeschlossen, die eine Spannung von 10 mV vorgibt.

Die Module 2 AI TC HF habe ich wie folgt eingestellt
Vergelichstellennummer INTERN
Temperatureinheit CELCIUS
Messart/bereich TC EL TYP J Fe-CuNi
Glaettung schwach
Vergleichstelle RTD

Also ich gebe nun die 10 mV vor und erhalte als Wert 673 laut einer Tabelle muessten das aber 183 Grad sein. Ob der Verlauf einer Heizung linear ist kann ich nicht sagen, dazu fehlt mir die Erfahrung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vergleichsstellentemperatur bei Spannungsmessung

Hallo,
beim Testen ohne echtes Thermoelement muss die Vergleichsstelle natürlich ausgeschaltet sein. Welche Temperaturanzeige ergibt sich denn, wenn nur eine Drahtbrücke am Meßeingang geklemmt ist?
 
Habe ich gemacht

Hi ihr,

also ich habe die Spannungsversorgung abgeklemmt und eine Drahtbrücke eingebaut. Jetzt erscheint auf meinem Display der Wert 96.
Naja nach meinem Gefühl, ist es heute an meinem Arbeitsplatz echt so heiß, der Wert könnte also stimmen;) !
Ok objektiv bleiben, es müssten hier so circa 25°C sein. Wie stelle ich die Werte jetzt noch ein das die Werte passen!
 
Ohne die Module jetzt zu kennen, aber warum ist bei Messart ein Thermoelement eingestellt wenn du mit nem PT100 messen willst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
weil ich genauso falsch gelesen hatte, hatt ich meinen senf sofort wieder gelöscht :p
das element ist typ j. lies nochmal genau.

jedenfalls sehe ich das so. sollte er wirklich pt100 verwenden kann das nicht klappen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hilfe

Kann mir niemand eine Formel oder einen Programmausschnitt schicken, an den man ablesen kann, wie ich die Werte in realle Temperaturanzeigen wandeln kann.

Wenn ich mein Anloges Eingangswort lade..... was muss ich damit tun oder welcher Baustein hilft mir da weiter?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi christian,
in jedem fall kannst du den fc 105 "scale" nutzen , prüfen richte diesen mit ober und untergrenze auf den richtigen temperaturwert ein.
prüfen mußt du trotz allem noch ob sich der fühler linear verhält , was ich nicht glaube, in diesem falle kommst du mit einer mittelwertbildung weiter.
gruß thomas
 
SFC-Bausteine

Grundsätzlicher Hinweis:

1 . für lineare Funktionen gibt es einen Saklierungsbaustein, bei dem man die Analoheingänge der S7 einlesen kann.

2. für nichtlineare Funktionen gibt es einen Baustein NONLIN, der aber unr in einem Zusatzpaket erhältlich ist. Das Paket lohnt sich, wenn man viel mit Regelungen zu tun hat. Der NONLIN-Baustein arbeitet über Stüstzstellen und für eine Lienarisierung zwischen diesen Stellen durch.
 
Christian Schröder schrieb:
Kann mir niemand eine Formel oder einen Programmausschnitt schicken, an den man ablesen kann, wie ich die Werte in realle Temperaturanzeigen wandeln kann.

Wenn ich mein Anloges Eingangswort lade..... was muss ich damit tun oder welcher Baustein hilft mir da weiter?
Ich kenne diese Baugruppen nicht. Bei normaler Temperaturmessung kenne ich nur den Rückgabewert in 0,1°C. Aber was steht im Handbuch? Dort sind doch immer Werte angegeben bei welchen Eingangsgrößen wieviel Digits zu erwarten sind. Stimmt dies mit den gemessenen Werten überein oder liegt ggf. ein Defekt vor? Dies ist erst zu prüfen bevor irgend etwas umgerechnet wird.
 