Hallo erst mal,
ich hab jetzt schon viele hilfreiche Beiträge über dieses "ding" gelesen, aber bei mir ist ein anderes Problem aufgetreten und zwar hab will ich ein mm 420 mit einem AOP parametrieren, jedoch lassen sich keine Parameter mehr ändern nachdem ich ein wenig ausprobiert habe. Und auf Werkseinstellung lässt es sich auch nicht mehr zurücksetzen, weil dann immer die Meldung kommt "Nicht verfügbar !". Ich habe es auch schon mit dem Starter versucht jedoch kommt dann die meldung das ich die Steuerungshoheit nicht hab und ich soll einen Parameter setzen aber dann kommt die gleiche Meldung wie oben.

Kann mir jemand helfen wie ich es wieder zum laufen bekomm oder welchen Parameter ich setzen muss damit es wieder funktioniert??

Gruß Seb
 
Hallo,
ich hab den Parameter auf 3 (experte) stehen ging aber trotzdem nicht.
Gibts noch andere vorschläge das ding auf Werkseinstellung zu setzen??
Wo bekomm ich den Drive Monitor her?? Ist der irgendwo frei im Netz erhältlich??
Gruß seb
 
Hi

habe im Augenblick genau das gleiche Problem.
Es geht keine Werkseinstellung bzw. ich kann fast keinen Parameter ändern.
es ist fast so als ob die Freigabe bzw. der Umrichter im Betrieb ist und
eine Änderung der Parameter nicht zulässt.

Ob über Software Starter usw. oder über BOB nichts geht.

parameter 3 auf 3(experte)
parameter10 auf 30
parameter 970 auf 1


Gruß

UniMog
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen dank erst mal für den Link "Kleinweltmeister", war ja aber eigentlich sehr naheliegend wo ich das programm herbekomm. :)

Wenn jemand noch ne idee hat wie man den Fehler wegbekommt bitte melden.
Danke
gruß seb
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

meinen Fehler habe ich gefunden.
Schau Dir mal den Parameter 927 an.

Werkseinstellung ist : b--nn



Bit00 PROFIBUS / CB 0

Bit01 BOP 0
Bit02 USS an BOP-Link
Bit03 USS an COM-Link​

Bei mir war : b----


Bei dieser Einstellung kann abgesehen von P0003 und P0927 kein Parameter geändert werden.​




Hoffe Du kannst mit der Info was anfangen.​

Gruß​
 
Zuletzt bearbeitet:
es geht

Hallo,
ich hab den Siemens-support angerufen und die sagten das gleiche wie du Unimog.
Hab dein Beitrag halt erst zu spät gesehen sonst hätt ich`s gleich ausprobiert.
Aber jetzt gehts ja.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Seb
 
Zurück
Oben