Ansteuerung eines Dahlandermotores mit einer SPS

hubert

Level-2
Beiträge
405
Reaktionspunkte
26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Freunde

Habe folgende Problem. Soll eine Dahlandermotor mit einer SPS ansteuern. Jetzt ist meine frage, muss ich eine Verzögerungszeit einprogrammieren wenn ich von der niedrige auf die hohe Drehzahl oder von der hohe auf die niedrige Drehzahl schalten. Habe in einem Forum gelesen das man 50ms verzögern soll, weiß aber nicht wiso ich verzögern muss. Währe für euer schnelle Antwort dankbar.

MfG

Hubert
 
das macht man wegen der umschaltzeit der schütze.
son schütz hat, abhängig von seiner grösse, 20-50ms (soweit ich das im moment weiss).

bei einer stern-dreieck kombination sollte man das natürlich auch machen.

ich benutze in der regel 100-500ms. kommt natürlich auf die anwendung an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dahlander

Hallo,

Zeiten einsetzen ist immer Mist bei sowas. Ich nutze die Schützrückmeldung. Um einen Schütz einzuschalten muss der andere "Aus" melden. Wenn son Schütz klebt dann gibts ansonsten trotz Zeit Probleme.

MfG
André Räppel
 
Ist es eine alte "Gewohnheit" oder doch immer noch zeitgemäß? 2 Leistungsschütze, die den selben Motor versorgen, verriegel ich immer auch hardwaremäßig über Öffner des anderen.
 
Verriegelung

Hallo,

na das extra noch. Das ist schon noch zeitgemäss. Ansonsten hat man bei ner Wendeschützschaltung schnell nen Kurzschluss.

MfG
André Räppel
 