Hallöchen
Ich hab mal was schönes für euch.....
Ich war gerade bei einer unserer Anlagen
Hatten ein paar techniker da ( wollten nur FU's umstellen )
auf einmal ging unser Programm nicht mehr
S7 315 2DP
die fehlerursache war das bei einen gehenden Programm auf einmal ein Eingang sich umgeschrieben hat
genauer gesagt bei einer STAT Variabel stand nicht mehr
VORABSCHL_3_POS sondern VORABSCHL_1_POS
mit diesen Wert kann das programm nicht gehen
Fakt ist das 2 h vorher noch alles gegangen ist
nachdem die Herrschaften oben waren gings nicht mehr
das einzige was sie gemacht haben war sie haben strom zur SPS aus und eingeschaltet.
Wer jetzt denkt es hat sich das alte Programm von der MMC zurückgespielt der irrt meine Versionsstände stimmen mit denn NOTBOOK überein.
Aber zu meiner frage kann es sein das sich eine STAT Variabel ändert ohne das man im Programm ist.
Also vor 1 h stunde hätte ich noch gesagt der Osterhase ist wahrscheinlicher.
Aber ich bin mir nicht mehr sicher
Ich hab mal was schönes für euch.....
Ich war gerade bei einer unserer Anlagen
Hatten ein paar techniker da ( wollten nur FU's umstellen )
auf einmal ging unser Programm nicht mehr
S7 315 2DP
die fehlerursache war das bei einen gehenden Programm auf einmal ein Eingang sich umgeschrieben hat
genauer gesagt bei einer STAT Variabel stand nicht mehr
VORABSCHL_3_POS sondern VORABSCHL_1_POS
mit diesen Wert kann das programm nicht gehen
Fakt ist das 2 h vorher noch alles gegangen ist
nachdem die Herrschaften oben waren gings nicht mehr
das einzige was sie gemacht haben war sie haben strom zur SPS aus und eingeschaltet.
Wer jetzt denkt es hat sich das alte Programm von der MMC zurückgespielt der irrt meine Versionsstände stimmen mit denn NOTBOOK überein.
Aber zu meiner frage kann es sein das sich eine STAT Variabel ändert ohne das man im Programm ist.
Also vor 1 h stunde hätte ich noch gesagt der Osterhase ist wahrscheinlicher.
Aber ich bin mir nicht mehr sicher